Nu har "kärran" varit installerad i ett år.
Förr:
Vid enbart elpatrondrift - ca: 38000 kWh/år (vv+värme+hh.el)
Vid Oljedrift - ca: 3 m3/år + 16000-18000 kWh/år (vv vår-höst + hh.el)
Nu:
Värme + vv 9288 kWh (undermätare vid installation)
hh.el 10337 kWh
Drifttimmar:
VP 3751
vv 944
T1 7
T2 9
Högsta värmekurva 38, lägsta 30 (beroende på året). Som kallast -23 grader (vad jag observerat, ej logger)
Gradminuterna hittills enl. leverans(-60) genom att tillskottstimmarna ännu inte har skenat iväg så har jag inte sett någon anledning att ändra detta.
Hysteres ändrat från 7 till 11.
Rumbör 20
Cirkpump på varma sidan, läge 1 (delta t 8-10 grader)
Delta t kalla sidan alltid 3 grader (kallast -1, varmast +6)
vv start 44 grader
Hade också generellt kallare förr, snålade genom att jag handshuntade och pannan fick därigenom sakta jobba sig till komforttemperatur, oftast med stor svängning du frun inte rörde den gamla "härken"
Kör nu med 22-23 grader konstant.
Tilläggsisolerade också vinden (50 mm) i samband med installation. (Putshus 1½ plan. inkl källare)
Har dock spräckt leverantörens kalkyl med ca: 2000 kwh, men känner mig ändå nöjd med situationen.
Två vuxna + 3 barn (små)
Nöjd Thermia ägare i Norrland!
/MF