Kan man få vaccum i värmesystemet
« skrivet: 19 december 2010, 16:58:18 »
Efter att vattensystemet tömts för inkoppling av luft-vattenpump får jag inte bort luften i systemet.
Knackar jag på elementen "sjunger" de i dom (efterklangsljud) inte alla men många, vissa är det ett dovt ljud i .
Låter som om dom är helt tomma men öppnar jag luftningsskruven kommer det vatten och luft.kallt vatten i vissa varmt i andra.
Det är öppet system alltså med en burk på vinden som det går ett rör upp genom taket från. Kan det bli tätt, och bildas några slags luftfickor som inte tar sej iväg.
Har stängt av c-pumparna i några timmar,sedan luftat och luftat fyllt mer vatten luftat, men det blir ingen skillnad verkar som det finns hur mycket som helst.
Trycket går ju inte ändra, jag fyller på tills det kommer vatten i returröret.Huset 1,5 plan med källare.
Ägnar snart varje dag åt detta, har ledsnat på att springa upp ner i källare och ha elementnyckel i hand.
Efterlyses tips på vad kan problemet vara

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30445
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Kan man få vaccum i värmesystemet
« Svar #1 skrivet: 19 december 2010, 20:54:24 »
Prova att sätta cirkpumpen på max och öppna en radiator i taget.
Känn på den som är öppen att den blir varm.
Prova sen att lufta (stäng först cirkpumpen).
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Fattiglapp

  • Felaktigt utnämnd till
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
  • Kön: Man
  • Go ahead punk.... make my day.
SV: Kan man få vaccum i värmesystemet
« Svar #2 skrivet: 19 december 2010, 21:37:42 »
Att det kommer vatten i returröret är väl inte det samma som att sytemet är utan luft?

Kan det komma in luft efterhand?

Kan det vara så att vattnet hettas upp och expanderar så att det trycks ut lite grann genom expansionskärlets skvallerrör, och sedan när det tappar lite temp så är volymen inte längre tillräcklig för att systemet skall vara fullt?

Utloggad esmeranda

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
SV: Kan man få vaccum i värmesystemet
« Svar #3 skrivet: 19 december 2010, 22:44:05 »
Carl N jag ska prova ditt förslag! När jag öppnat termostaten och den blir varm ska jag stänga den då innan jag provar med nästa?
Om det inte blir varmt ska jag stänga eller ha öppet termostaten innan jag provar nästa ?
När jag luftar ska dom väl vara öppna. Det blev många frågor men är inte hemma alls på detta.

Fattiglapp Jag tror inte det trycks ut nått vatten för jag har bara värmt till ca 35 grader o jag vet inte var luft skulle komma in Sc:,h. Det är så konstigt när jag luftar det vill mest komma vatten men i vissa lägen på luftnippeln (jättekänsligt) kommer det luft tagvis och det skvalar till i elementet, har provat skruva ur luftnippeln men då kommer bara vatten, i vissa element med ganska högt tryck mindre i andra.
Tycker oxå att panntempen stiger mycket fortare nu när jag sätter på elpatron (6 kw)10 grader tar inte lång stund

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13354
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Kan man få vaccum i värmesystemet
« Svar #4 skrivet: 19 december 2010, 23:31:31 »
Att det kommer vatten i returröret är väl inte det samma som att sytemet är utan luft?

Kan det komma in luft efterhand?

Kan det vara så att vattnet hettas upp och expanderar så att det trycks ut lite grann genom expansionskärlets skvallerrör, och sedan när det tappar lite temp så är volymen inte längre tillräcklig för att systemet skall vara fullt?

Bara för att det är fullt i exp-kärlet så betyder inte det att all luft är borta ur radiatorer, etc.
Kärlet skall ju vara dimensionerat för att ta upp hela volymförändringen som uppstår mellan max/min temperatur i systemet. Öppna kärl brukar dessutom vara större än tryckkärlen som följer med VP'n, så det verkar osannolikt att det skulle kunna bli för lite vatten när det svalnar lite.

Citera
Tycker oxå att panntempen stiger mycket fortare nu när jag sätter på elpatron (6 kw)10 grader tar inte lång stund
Det beror nog på att du har dåligt flöde.  Gör som Carl skrev, stryp radiatorerna och öppna en i taget så att du 'spolar' ur den ordentligt. När du har fått den varm och utan luft så stänger du den radiatorn och går vidare till nästa.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30445
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Kan man få vaccum i värmesystemet
« Svar #5 skrivet: 20 december 2010, 08:30:44 »
Carl N jag ska prova ditt förslag! När jag öppnat termostaten och den blir varm ska jag stänga den då innan jag provar med nästa?
Om det inte blir varmt ska jag stänga eller ha öppet termostaten innan jag provar nästa ?
När jag luftar ska dom väl vara öppna. Det blev många frågor men är inte hemma alls på detta.

Jag tror Purjolöken svarade på frågan men för bästa effekt så ska en radiator vara öppen åt gången.
Blir det inte varmt alls så har du problem, då är det inget flöde alls, då måste du börja leta orsaken till att det inte kommer någon värme till radiatorn.
Det kan vara ventiler som glömts i stängt läge (kolla även på returen) eller skit som kläggat igen, och då måste man plocka loss radiatorn och backspola, just radiatorventilen är känslig för klägg.

När man luftar så ska radiatorn termostaten vara öppen.
« Senast ändrad: 20 december 2010, 20:41:28 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Castrol

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 522
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • En av få med Eco Logic på forumet
SV: Kan man få vaccum i värmesystemet
« Svar #6 skrivet: 20 december 2010, 19:37:02 »
En annan ide är att stänga flödet till ALLA radiatorer sätta cirk.pumpen på max och sedan öppna en radiator i taget, då får du mycket högre fart i enskilda stammar, vilket kan dra med ev. Luft i dessa  upp i radiatorn. Börja med de stammar där du har kalla element.
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007

Utloggad esmeranda

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
SV: Kan man få vaccum i värmesystemet
« Svar #7 skrivet: 28 december 2010, 16:03:24 »
Nu har gjort som Carl N sa.
Verkade som det var effektivt, hördes i rören att nått hände
i vissa element kom det gammalt svart vatten, det hade jag inte sett efter systemet varit tömt.Cirk.pumpen har slutat "ticka" går fint nu och alla element är varma   Thumbsup. Tack för hjälpen och God Jul och Gott Nytt År  tomte::

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!