Ämne: Justera flöde / strypning Wirsbo golvvärmefördelare (läst 3065 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
SUNE73
Dignitär inom värmepump
Stad/land: STOCKHOLM
Antal inlägg: 1042
Karma +0/-0
Kön:
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
Justera flöde / strypning Wirsbo golvvärmefördelare
«
skrivet:
18 december 2010, 20:18:45 »
Citera
Hej
Har en villa med 10 golvvärmeslingor 17 mm slang Wirsbo.
Enligt beräkningarna ska respektive slinga strypas X antal varv.
Justeras flödet / antal varv från öppen eller stängd ventil?
Jag har en känsla att mitt system är fel justerat
Mvh
Loggat
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
skuggan_pm
Expert på värmepump
Antal inlägg: 315
Karma +0/-0
Dags att isolera mina golv?
skuggan_pm
SV: Justera flöde / strypning Wirsbo golvvärmefördelare
«
Svar #1 skrivet:
18 december 2010, 22:14:59 »
Citera
Stäng ventilen helt och öppna sen antal varv enligt beräkningen.
Loggat
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL. Nu också en Daikin Stylish
SUNE73
Dignitär inom värmepump
Stad/land: STOCKHOLM
Antal inlägg: 1042
Karma +0/-0
Kön:
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
SV: Justera flöde / strypning Wirsbo golvvärmefördelare
«
Svar #2 skrivet:
19 december 2010, 10:18:34 »
Citera
Tack för hjälpen skuggan.
Jag har nu justerat enligt beräkningarna och sedan finjusterat så jag har samma returtemp på alla slingor med ett delta på 5 grader. Fördelen med årets kalla klimat är att pumpen går ofta / kontinuerligt.
Mvh
Loggat
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
VVS, Acktankar, Radiatorer, Golvvärme
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Justera flöde / strypning Wirsbo golvvärmefördelare
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 1562
dolda: 0
användare: 1
Användare online
:
Rhyme
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info