0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Skulle tro att du har en RV2 då. TA har haft en förkärlek att förändra sina ventiler ganska ofta dom senaste 10åren. Dom har väl haft det svårt att hitta nått som funkar bra. Dom som dom har nu liknar misstänkt mycket Haimaier. En jäkligt bra ventil med brett p-band och en spänstig spindelfjäder.RVT40 är nog ingen ventil dom är så stolta över gissar jag. Har en förmåga att vilja fastna i injusteringsspindeln.
Menade att Raptor har en RV2. Du Purjo har en RVT 40. Det förstod jag. Är lite osäker på var du får tag i en nyckel till den. Jag träffar en säljare från TA på onsdag. Skall försöka komma ihåg att fråga om art.nr då.
Saknar du balans i systemet purjo. Ströp inte installatören in värme systemet i samband med driftsättningen av värmepumpen . Ja tror du får skäla lite på honom Räkna lite på kvs värdena så går det enklare för dig.cocacola