Ämne: ny medlemshälsning (läst 1693 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
finoke
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Karma +0/-0
finoke
ny medlemshälsning
«
skrivet:
28 juli 2010, 09:32:46 »
Citera
Hej!
Jag har väl tänkt byta system hemma nu, då det mesta är rätt dåligt fungerande, det system jag har nu är i stort liknande
detta
Jag hoppas kunna ta del av mycket bra information här
Tack för mig så länge!
Loggat
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 35476
Karma +56/-45
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: ny medlemshälsning
«
Svar #1 skrivet:
28 juli 2010, 10:34:03 »
Citera
Välkommen.
Vad tittar du mest på för tillfället?
Gamla värmepumpen trasig?
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
finoke
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Karma +0/-0
finoke
SV: ny medlemshälsning
«
Svar #2 skrivet:
29 juli 2010, 12:19:05 »
Citera
det är väl inte att den är trasig, men systemet verkar ha en mycket låg verkningsgrad, vilket ju är mycket frustrerande med tanke på att man skulle kunna ha gjort en bra mycket mindre installation men effektivare slutteknik. å andra sidan kan jag ju nu dela med grannar mot viss vänskaplig/kärleksfull betalning. hur det än är skulle nästa vilken förbättring som helst spara cash
«
Senast ändrad: 01 augusti 2012, 10:11:27 av Rickard
»
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29881
Karma +19/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: ny medlemshälsning
«
Svar #3 skrivet:
30 juli 2010, 19:47:27 »
Citera
Elpatron sitter felmonterad, den ska sitta efter VP:n på framledningen.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
ORAKLET
VVS-Tekniker
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
Kön:
ORAKLET
SV: ny medlemshälsning
«
Svar #4 skrivet:
30 juli 2010, 19:55:32 »
Citera
Nästa fråga blir om du kör fast eller flytande kondensering. Man skulle gissa på fast
Loggat
cougar
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Eskilstuna
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
Kön:
koppar är fint
cougar
SV: ny medlemshälsning
«
Svar #5 skrivet:
31 juli 2010, 15:15:04 »
Citera
Jo. de anläggningen har väl nästan samtliga förutsättningar att dra mycket ström, elpatron monterad innan värmepumpen, fast kondensering.
Loggat
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 3352
Karma +8/-3
Kön:
VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
cocacola
SV: ny medlemshälsning
«
Svar #6 skrivet:
31 juli 2010, 22:28:43 »
Citera
är det en monterad starline anläggning också som du har ?
c-c
Loggat
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.
Den enda källan till kunskap är erfarenhet.
Lyssna på kunskap och inte på tyckande Nyanser !
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Allmänt forum
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
ny medlemshälsning
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 1131
dolda: 0
användare: 12
Användare online
:
rikardagren
Erik Renberg
Sissle
alvinpalv
Frazze62
ghupost
tipo874
lubbis
Heat?
Essel
nmn
HBerggren
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info