Hej
Sitter och räknar lite på effektbehovet i mitt hus vid DUT.
Huset är utanför Malmö där DUT är 16 minus.
Vi har ju inte så kallt här nere men i slutet på januari hade vi en natt med 18 minus. Det var inte varmare än tolv minus på dagen. Detta vara i ca två dygn.
Då min värmepump stänger av redan vid tio minus körde pannan enbart på elkasett dom dygnen. Jag har elmätare på värme anläggningen.
Det kallaste dygnet (12-18 minus) gjorde jag av med 180 kW på 24 timmar inkl varmvatten.
Huset är en plan med källare. Totalt 270 kvm som vi håller 21 grader varmt i hela huset.
Huset har tjocka siporexväggar. Sen luftspalt till ventilation och ytterst tegel. Källaren betong. Vi har en ivt optima 1000 som stänger av sig redan vid tio minus. Så pannan gick enbart på elkasett och jag har elmätare på värmeanläggningen.
Jag räkna så här 180000watt/270 kvm/24 timmar blir ca 28 watt/kvm.
Är det inte väldigt lågt?
Varvattnet drar ju endel men kanske är försumbart vid denna uträkningen.
Tycker såfall det låter lite för bra för att vara sant.
Kan det bero på att kylan bara höll i sig i två dygn och att huset inte hann kylas ner?
Bryr sig pannan om det när jag bara har utegivare och kurvorna är perfekt inställda?