Om det blir tillräckigt varmt i huset så betyder det väl bara att VP lämnarhögre effekt än vad huset behöver och då har den ju bara tanken kvar attöverföra energin till?
Men vart skall energin ta vägen? Det är väl redan varmt nog i huset?Höja flödet till huset ger ju mer energi dit...Var sitter givaren som triggar igång VP?
Du borde manuellt strypa flödet från värmepumpen så att du får ett deltaT fram/returledning på ca 6-8 grader.Snälla, kan du inte kolla vilket deltaT du har på vbf/vbr under drift?
Själva vitsen med en extern krets i kombination med värmepump är att man skall kunna ha lägre deltaT i radiatorkretsen än i VP-kretsen.
Om du ställer ned cirkpumpen i externa kretsen, och öppnar strypningarna så mycket som möjligt i radiatorsystemet så borde du kunna få högre flöde, men lägre difftryck och tystare system?
Citat från: Rickard skrivet 19 april 2010, 22:43:17Själva vitsen med en extern krets i kombination med värmepump är att man skall kunna ha lägre deltaT i radiatorkretsen än i VP-kretsen. Är det? Har jag lägre delta och större flöde på radiatorkretsen så kommer ju nedre delen av tanken (vid 4-rörskoppling) snabbt att fyllas med returvatten från raddarna, och vpn kommer "suga" sitt returvatten därifrån. Det måste ju innebära att man snabbt får en hög returtemperatur pga vatten som värmts av vp men inte avgivits i huset - är inte det en kortslutning?
Då återstår förstås den otroligt väsentliga frågan vad jag ska göra med en nästan sprillans tryckstyrd A-klassad cirkpump...