Som jag har beskrivit i andra trådar, så tycker jag du skall fundera på en alldeles
vanlig solfångaranläggning, men med en extra tank som, precis som eleson säger,
har en slinga (värmeväxlare) för brine. Solen jobbar alltså mot två tankar en högtemp.
och en lågtemp.tank. Vi triggar alltid igång solen på lågtemp.tankens temperatur
som på vintern kommer att ligga mycket lågt eftersom den sänks av både inkommande
kallvatten och brine.
Som vanligt när det gäller solinvesteringar, så är det inga snabba pengar tillbaka,
men när investeringen väl är gjord så är det gratis energi 20-30 år framöver att hämta
från solen.
När det gäller COP på pumpen så ökar den, men man får inte värma för mycket. Kolla noga
med tillverkaren av VP. Om vi värmer brine in för mycket så kommer kompressorn inte att
orka kondensera köldmediet och då stannar VP med larm! Denna gräns ligger ganska
lågt för de flesta VP, redan vid 15-20 grader.
När det gäller borrhålets "livslängd" så förhåller det sig så att vid ett visst energiuttag ur
berget så kommer en viss permanent sänkning av medeltemperaturen att ske. Denna
temperatursänkning stabiliserar sig efter ca 6-7 år och sjunker sedan inte ytterligare.
Om vi höjer temp. på brine in (lite lagom...) så får vi den intressanta bieffekten att temp på
brine ut också ökar. På dagarna (även på vintern) får vi då en liten återladdning av borrhålet
som vi har nytta av nästa natt.