Författare Ämne: Lågtryck Larm! Thermia Atria 12 Optimum  (läst 26784 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Tybalt

  • Gäst
Tybalt
SV: Lågtryck Larm! Thermia Atria 12 Optimum
« Svar #30 skrivet: 22 november 2016, 23:42:40 »
Jag hade ett lågtryckslarm som dök upp mer frekvent ju kallare det blev. Visade sig att avfrostningsshunten var trasig så ventilen öppnade aldrig för avfrostning av utedelen.

Det var också svårt att avlufta systemet eftersom utedelen var högsta punkten i kretsen och inte plastkärlet. Detta åtgärdades genom att byta ut plastkärlet mot ett expansionskärl i metall.

Fem dagar senare fortfarande inget lågtryckslarm.

Utloggad k-man

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Lågtryck Larm! Thermia Atria 12 Optimum
« Svar #31 skrivet: 07 februari 2017, 19:36:16 »
Var set någon av er som såg att Brine-tempen sjönk mer och mer under kanske två-tre timmar precis innan allt larmade? Har själv en Optimum 12 från -07 som bråkar stundvis. Den har också utedelen som högsta punkt. Hur skulle ett tryckkärl i metall bete sig annorlunda mot det i plast?

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!