Har plitat ner en Kylmedelslista ska ses som rikt värden inget exakt alltså.
Värmepumpar med större avvikelser från dessa temeraturer kan anses inte gå optimalt.
Har bara tagit med de vanligaste kylmedlen.
Vad gäller 400 gruppen så är dessa blandgaser vilket gör att förångning och kondensering
inte sker vid en konstant temeratur,kallas glide,R410A och R404A,har en obetydlig glide, 1ºC.
Den kinkiga är R407C som har en glide på över 7 ºC,innebär tex vid läcka att anläggningen
måste tömmas på sin gas med tömningsaggregat och nytt kylmedel fyllas i vätskefas.
R134a,ersättning för R12,används till vp,ac,kylanläggningar,kan göra riktigt varmt vatten.
R290,allround kylmedie,brett tempspectra,nackdelen är brandfarligt/explosivt.
R404A,används främst till frysar,där det passar bäst,rekomenderas inte till vp.
R407C,vp,ac,ofta svårreglerat.
R410A,vp,bäst på att hämta energi från låga temperaturer.