« Svar #270 skrivet: 07 augusti 2012, 17:34:51 »
Hej

Har en F370 med 1770R2. Det blir en del konstiga värde om man tittar i logfilen och när den sedan laddas till Logpro så blir det naturligtvis fel på grund av detta. Är detta något som går att fixa med en ny konfig - fil eller ligger problemet hos Nibe?

Bifogar en logfil.
Nibe 370 med LVA kopplad till markkollektor.

Utloggad mikkola

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Mockfjärd
  • Antal inlägg: 270
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Logpro - Professional
« Svar #271 skrivet: 07 augusti 2012, 18:14:19 »
Det går nog att lösa med en ny konfigfil.

Ska försöka fixa en till dig imorgon.

Utloggad mikkola

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Mockfjärd
  • Antal inlägg: 270
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Logpro - Professional
« Svar #272 skrivet: 07 augusti 2012, 18:25:13 »
Det du kan göra så länge är att använda dig av den dynamiska konfigurationsfilen och ta bort serierna "suggas", "hetgas" och "kondensor fram" från diagramet. Spara sedan detta som en egen mätupställning.

Förstår inte riktigt varför din pump visar -32768 på dessa tre värden???

Utloggad 93turbo

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 122
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Logpro - Professional
« Svar #273 skrivet: 07 augusti 2012, 19:26:27 »
Det du kan göra så länge är att använda dig av den dynamiska konfigurationsfilen och ta bort serierna "suggas", "hetgas" och "kondensor fram" från diagramet. Spara sedan detta som en egen mätupställning.

Förstår inte riktigt varför din pump visar -32768 på dessa tre värden???

Hej

Tack för snabbt svar!

Har tittat i manualen och dessa givare BT12, BT14 och BT17 finns inte i F370. Det verkar vara Nibe som har lagt till för många givare i denna version.



Edit
Hej

Du satte mig på spåret. Jag har fixat en egen konfig - fil till F370. Har jämfört med den gamla (1199) och den nya (1770R2) och givarna ligger inte i samma ordning när man loggar plus att i (1199) fattas det givare jämfört med (1770R2) som i sin tur har för många för F370. Detta måste ju skyllas på Nibe tycker jag.

« Senast ändrad: 08 augusti 2012, 10:59:18 av 93turbo »
Nibe 370 med LVA kopplad till markkollektor.

Utloggad mikkola

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Mockfjärd
  • Antal inlägg: 270
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Logpro - Professional
« Svar #274 skrivet: 09 augusti 2012, 16:33:21 »
Sorry, missade din edit.

Ja, felet är helt klart Nibes men går ju som du märkt att lösa med konfigurationsfilen.

Tänkte fixa den åt dig nu (hann tyvärr inte igår). Men det fixade du ju galant själv  tummenupp

Utloggad heat-peak

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Logpro - Professional
« Svar #275 skrivet: 08 september 2012, 10:10:58 »
Hej,
mitt första inlägg får bli en loggningsfråga.
Loggar en Nibe F1145 (fw 1768R2) med FLM och VPB300.
Får följande  data i loggen:
Date   
Time   
Version   
BT1   Utetemperatur
BT2   Framledningstemperatur 1
BT3   Returledningstemperatur
BT6   Tappvattenladdning
BT7   Tappvatten topp
BT10   Köldbärare in
BT11   Köldbärare ut
BT12   Kondensor fram
BT14   Hetgas
BT16   ?
BT17   Suggas
BT20   Frånluft
BT21   Avluft
BT25   Extern framledning (för värmning av tappvatten)
BT50   Rumstemperatur
Tot.Int.Add.   
Alarm number   
Calc. supply   
BT1 avarage   Medelutetemperatur
Relay PCA-base   

Frågor:
1) Vad är BT16 - har inte hittat detta ?
2) BT16 har dessutom ingen signal utan ger konstant värdet -32768 - felaktig installation?
3) Klarar konfigurationsfilen NIBE dynamic detta eller bör jag göra en egen?

mvh PA
Nibe F1145-8 + VPB300 + FLM + UKV300 + ECS41 + 200 m borrhål (ca 190 aktivt)
Trähus byggt 1929 boyta 165 m2
http://e-logger.se/pub?Hemett
http://e-logger.se/pub?Hemtva

Utloggad mikkola

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Mockfjärd
  • Antal inlägg: 270
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Logpro - Professional
« Svar #276 skrivet: 08 september 2012, 10:46:20 »
Här är listan över den dynamiska konfigurationsfilen för Nibe:
Kodstycke: [Välj]
BT1 Ute
BT1 Mean Ute medel
BT1 Average Ute medel
BT2 VB fram
BT3 VB retur
BT6 Varmvatten styrande
BT7 Varmvatten visande
BT10 KB In
BT11 KB Ut
BT12 Kondensor fram
BT14 Hetgas
BT15 Vätskeledning
BT16 Förångare
BT17 Suggas
BT18 Kompressor
BT19 Elpatron
BT20 Frånluft
BT21 Avluft
BT25 Extern framledning
BT30 Termostat Reservvärme
BT50 Innegivare
BT63 VB fram efter elpatron
BS1 Lufthastighetsgivare
BS1-ref Lufthastighet referens
Calc. Supply Beräknad VB fram
Degree Minutes Gradminuter
Degreemin Gradminuter
Tot.Int.Add Antal kw elpatron
comp.freq. act. Kompressorfrekvens
Relays PCA-Base
Alarm number
RELAYS PCA BASE
Alarm

2) Varför den visar -32768 vet jag inte. Kanske någon annan av forumets experter kan svara på.
« Senast ändrad: 08 september 2012, 10:48:58 av mikkola »

Utloggad heat-peak

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Logpro - Professional
« Svar #277 skrivet: 08 september 2012, 11:24:18 »
Den är inte inkopplad, hade samma på BT7 tappavatten topp innan installatören installerade den givaren.
Ville bara veta vad det är och om den också är "glömd" eller felaktig.

Egen configfil? Jobbar på en nu...

Ursäkta Mikkola, läste inte ditt svar ordentligt, verkar som dynamisk skall fungera.
Nu återstå bara att se varför förångargivaren ej ger något värde. Finns det alltid en sådan installerad?
« Senast ändrad: 08 september 2012, 11:31:56 av heat-peak »
Nibe F1145-8 + VPB300 + FLM + UKV300 + ECS41 + 200 m borrhål (ca 190 aktivt)
Trähus byggt 1929 boyta 165 m2
http://e-logger.se/pub?Hemett
http://e-logger.se/pub?Hemtva

Utloggad heat-peak

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Logpro - Professional
« Svar #278 skrivet: 08 september 2012, 12:00:05 »
Tack Mikkola,
NibeDynamic fungerar utmärkt.
Nu återstår bara frågan till loggare på forumet - har ni BT16 (förångare) signal?
Jag loggar en Nibe F1145-8 (fw 1768R2).
Nibe F1145-8 + VPB300 + FLM + UKV300 + ECS41 + 200 m borrhål (ca 190 aktivt)
Trähus byggt 1929 boyta 165 m2
http://e-logger.se/pub?Hemett
http://e-logger.se/pub?Hemtva

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
SV: Logpro - Professional
« Svar #279 skrivet: 08 september 2012, 12:32:33 »
Jag har en 1245 och den loggar inte BT16 men tror att Nibes luft/vatten vp har Bt16.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad heat-peak

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Logpro - Professional
« Svar #280 skrivet: 09 september 2012, 18:11:39 »
Tack Smurfen,
flyttar ut frågan på allmän loggning för att se om fler svarar.
Nibe F1145-8 + VPB300 + FLM + UKV300 + ECS41 + 200 m borrhål (ca 190 aktivt)
Trähus byggt 1929 boyta 165 m2
http://e-logger.se/pub?Hemett
http://e-logger.se/pub?Hemtva

Utloggad heat-peak

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Logpro - Professional
« Svar #281 skrivet: 28 september 2012, 02:12:46 »
Hej Mikkola,
 
vill bara säga att mycket nöjd med programvaran.
Användbar, snygg, intressant och väl fungerade - av de funktionar jag hittills använt.
 
Har dock ett litet litet problem vid utskrift som jag inte förstår eller lyckats hitta hjälp för.
 
1) Utskriftsskärmen är ej maximerad korrekt jämfört med min existerande bildskärm - hela syns inte.
2) Får detta felmeddelandet vid varje start av "Skriv ut" kommandot - se bifogad skärmdump.
 
Jag kör WindowsXP Prof SP-3.
Nibe F1145-8 + VPB300 + FLM + UKV300 + ECS41 + 200 m borrhål (ca 190 aktivt)
Trähus byggt 1929 boyta 165 m2
http://e-logger.se/pub?Hemett
http://e-logger.se/pub?Hemtva

Utloggad mikkola

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Mockfjärd
  • Antal inlägg: 270
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Logpro - Professional
« Svar #282 skrivet: 28 september 2012, 09:44:55 »
Kul att du gillar den :)

Prova att ändra storleken på bilden i "inställningar -> allmänt -> spara bild" till något mindre värde.

Vad står det i "spara som" textrutan efter att du fått felmeddelandet?

Bifoga gärna en skärmdump på hela utskrift/spara bild fönstret.

Utloggad heat-peak

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Logpro - Professional
« Svar #283 skrivet: 28 september 2012, 10:25:55 »
Ändrade inställningen av "spara bild" till egen och något mindre.
Resultat:
1) "Loggvisningsfönstret" minskas i stället enligt skärmdump #122.
2) Samma delmeddelande dyker upp.
3) Förhandsgranskningen rymms nu i skärmen enligt skärmdump #124.
Nibe F1145-8 + VPB300 + FLM + UKV300 + ECS41 + 200 m borrhål (ca 190 aktivt)
Trähus byggt 1929 boyta 165 m2
http://e-logger.se/pub?Hemett
http://e-logger.se/pub?Hemtva

Utloggad mikkola

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Mockfjärd
  • Antal inlägg: 270
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Logpro - Professional
« Svar #284 skrivet: 28 september 2012, 22:15:35 »
Okej, då är storleksbekymmret borta.

Prova att ändra namn på ditt diagram till något utan specialtecken (istället för datum+tid som du har idag). LogPro försöker döpa filen på bilden till samma namn som diagramet.

Hade för mig att jag filtrerat bort dessa specialtecken  Sc:,h

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 690
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!