Låg resp hög temp system..
« skrivet: 01 februari 2010, 12:50:25 »
Hallå!
Har ett radiatorsystem som är högtempererat från 1971. Kopplade bergvärme till detta -06. Fungerar mycket bra, men nu i vinter när det varit svinkyla (-25) så har jag fått hög returtemp och pannan har lagt av vid 2 tillfällen, för att sedan hoppa igång igen när tempen sjunkit.
Det jag undrar över är om man kan blanda hög/ låg raddar i ett oh samma hus. eller blanda gammla raddar med vattenburen golvvärme tex.... vad får man för framledningstemp då? Jag har i dag vid de kallaste dagarna framledningstemp på ca 63-65 grader! (har en nibe 1230-10) Eller bör man byta samtliga raddar på en och samma gång? När man har bytt är det då ngn inställning på VP man ställer till låg-tempsystem? hur vet pannan att den ska jobba mot ett sådant system?
Hoppas ngn förstår vad jag menar! Tacksamför svar!

Utloggad larryd

  • Har litet erfarenheter men ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2749
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Låg resp hög temp system..
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2010, 12:59:29 »
Mitt råd...

är att du i första hand försöker sätta upp några raddar till. Eftersom det funkat bra tidigare år, så behöver du nog inte mer än kanske en eller två (Lågtemp med mycket vattenvolym). Jag har blandat och tycker det funkar väl.

Du känner säkert till hur värmefördelningen är i huset och vet nog var dom nya skulle placeras. Dom nya skall vara av lågtemptyp. Det kan finnas viss risk att stigar-rören är mycket smala. Då kanske du får byta dom på några ställen.

När dom nya raddarna är på plats talar du om det för styrsystemet genom att säna huskurvan. 3-5 ºC skulle kunna vara en bra chansning.
180m2 i två plan. Dessutom 110m2 källare och garage/souterräng. B.å 1928. Stockholm.
 L/V CTC Ecoair 614, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.

Utloggad Daniel G

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Låg resp hög temp system..
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2010, 09:47:59 »

När dom nya raddarna är på plats talar du om det för styrsystemet genom att säna huskurvan. 3-5 ºC skulle kunna vara en bra chansning.

Kurvlutningen...den står idag på 10... menar du då att man kanske ställer den till 7 tex?

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Låg resp hög temp system..
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2010, 10:58:18 »
Ja med större radiatorer och bibehållen kurva får du för varmt inne! Så det är den justering som behöver göras.
Det ger bättre verkningsrad och därmed kan man få varmare trots LÄGRE elförbrukning!

Det kan även vara så att man kan montera in en ny kraftig radiator tex fläktrad. centralt i huset. Men det bygger på att man har hyfsat öppen planlösning.
Men har man nåt rum som är kallare än önskat ska man ju byta där också... 

Det du kan göra det är att begränsa elpatronen i effekt så du aldrig når stopptemp för kompressorn!!!
Mycket vanligt fel nu med den kyla vi haft och man ska ALDRIG acceptera att kompressorn stoppar vid svinkyla!! den ska gå hela tiden osså elpatron med så låg effekt att INTE stopptemp nås på kompressorn!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Daniel G

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Låg resp hög temp system..
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2010, 13:33:33 »
Det du kan göra det är att begränsa elpatronen i effekt så du aldrig når stopptemp för kompressorn!!!
Mycket vanligt fel nu med den kyla vi haft och man ska ALDRIG acceptera att kompressorn stoppar vid svinkyla!! den ska gå hela tiden osså elpatron med så låg effekt att INTE stopptemp nås på kompressorn!
Pannan stannade inte för för hög framledning utan för att returtempen var för hög...men det skedde bara en gång..men det är ju såklart en gång för mycket...men jag antar att jag kan ställa elpartonen för att avhjälpa detta...var gör jag detta? och vad bör patronen gå in med vid ts-steg 1? och steg 2? vet inte alls var jag kan hitta det och se vad den är ställd till idag.

Utloggad larryd

  • Har litet erfarenheter men ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2749
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Låg resp hög temp system..
« Svar #5 skrivet: 02 februari 2010, 13:58:31 »
Tillbaka på ruta ett..

det är klart att du kan sänka returtempen. Men det innebär ju att framledningstempen minskar. Och då kommer det att fattas värme i huset.

 Men det kan du kompensera genom att installera ytterliggare ett element.....
« Senast ändrad: 02 februari 2010, 16:43:59 av larryd »
180m2 i två plan. Dessutom 110m2 källare och garage/souterräng. B.å 1928. Stockholm.
 L/V CTC Ecoair 614, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Låg resp hög temp system..
« Svar #6 skrivet: 02 februari 2010, 14:31:18 »
ang elpatronen... då når du sannolikt aldrig stopptemp
Kan va så att man måste in och koppla bort steg två...
I nyare Thermia kan man göra det i styrdatorn..
Hur gammal är din maskin?
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Daniel G

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Låg resp hög temp system..
« Svar #7 skrivet: 02 februari 2010, 17:56:48 »
ang elpatronen... då når du sannolikt aldrig stopptemp
Kan va så att man måste in och koppla bort steg två...
I nyare Thermia kan man göra det i styrdatorn..
Hur gammal är din maskin?
Har en Nibe 1230- 10 installerad dec-06..

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Låg resp hög temp system..
« Svar #8 skrivet: 02 februari 2010, 23:39:02 »
Jag tror man måste koppla om inne i maskinen...
Nån Annan???
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!