Ämne:
Är 2,5 gr delta en "kortslutning" ?
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: Är 2,5 gr delta en "kortslutning" ? (läst 3770 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Kåge watt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 388
Karma +0/-0
Kön:
Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
Kåge watt
Är 2,5 gr delta en "kortslutning" ?
«
skrivet:
14 januari 2010, 12:25:37 »
Citera
Har c:a 3 gr delta tillopp/retur på flera raddar.
Deltat över radiator är däremot mellan 12-14 gr.
Går ej att strypa in (tror jag har försökt allt)
Har bara ett delta på 3 gr över pumpen.
Kan jag fortsätta att köra pumpen på det här viset?
Har inga problem med värmen trots -25gr,men har ett hiskeligt flöde.
Förmodligen är det nåt snikenrörs med upprostade strypbrickor
Kan nånting gå galet med pumpen med så lågt delta?
Loggat
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp. Årsmedeltemp -1,7gr
srick
Expert på värmepump
Antal inlägg: 458
Karma +0/-0
srick
SV: Är 2,5 gr delta en "kortslutning" ?
«
Svar #1 skrivet:
14 januari 2010, 12:34:41 »
Citera
Kan du prova att sänka hastigheten på värmebärarens cirkulationspump? Då kommer deltat över värmebäraren att öka lite, vet inte om det hjälper mot din kortslutning men det är ju ett första steg, om ingen har något bättre förslag..
Loggat
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
Kåge watt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 388
Karma +0/-0
Kön:
Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
Kåge watt
SV: Är 2,5 gr delta en "kortslutning" ?
«
Svar #2 skrivet:
14 januari 2010, 12:40:55 »
Citera
Om jag sänker på cirkpumpen så får jag visserligen högre delta,men då ökar
framledningen för mycket tycker jag. Jag får så korta gångtider.
P.S. Har till o med försökt strypa bypassen i radkopplet med öronproppar
utan större framgång.
Loggat
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp. Årsmedeltemp -1,7gr
srick
Expert på värmepump
Antal inlägg: 458
Karma +0/-0
srick
SV: Är 2,5 gr delta en "kortslutning" ?
«
Svar #3 skrivet:
14 januari 2010, 14:20:53 »
Citera
Vad blir skillnaden i framledningstemp då?
Loggat
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
Kåge watt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 388
Karma +0/-0
Kön:
Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
Kåge watt
SV: Är 2,5 gr delta en "kortslutning" ?
«
Svar #4 skrivet:
14 januari 2010, 15:31:32 »
Citera
Om jag sänker 20% så ökar den 2gr.
Det går ju skapligt då utetempen håller -25,för jag har alltid 40gr och över
på framledningen oavsett vilken kurva jag har.
Har jag tex 0gr och ett börvärde på 32gr så går pumpen upp till 41-43gr
sänker jag cirk så kommer jag ändå högre och få korta gångtider.
Har nu 2cirkpumpar inkopplat, pumpens med 80% + en extern.
Vad jag undrade var om jag kan köra på 3gr delta utan att pumpen tar skada.
Kommer förmodligen att måsta riva upp trossbotten och bygga om det här
skitsystemet.
Loggat
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp. Årsmedeltemp -1,7gr
Kåge watt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 388
Karma +0/-0
Kön:
Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
Kåge watt
SV: Är 2,5 gr delta en "kortslutning" ?
«
Svar #5 skrivet:
15 januari 2010, 10:01:52 »
Citera
Loggat
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp. Årsmedeltemp -1,7gr
srick
Expert på värmepump
Antal inlägg: 458
Karma +0/-0
srick
SV: Är 2,5 gr delta en "kortslutning" ?
«
Svar #6 skrivet:
15 januari 2010, 10:28:46 »
Citera
Jadu.. skada tar den mest om det är många starter.
Jaha du har även en extern cirkpump? Jobbar den mot en tank? Prova isf att ställa ned den cirkpumpen ett snäpp och se hur det går då.
Loggat
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
Kåge watt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 388
Karma +0/-0
Kön:
Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
Kåge watt
SV: Är 2,5 gr delta en "kortslutning" ?
«
Svar #7 skrivet:
15 januari 2010, 10:37:44 »
Citera
Nä ingen tank. har c.a 120l i systemet. skall prova att sänka ett snäpp på
den andra pumpen,men jag har gjort det förut utan resultat.
Hur mycket tror ni man förlorar i cop på att ha ett delta som är så pass
mycket lägre än de föreskrivna?
Loggat
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp. Årsmedeltemp -1,7gr
Kåge watt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 388
Karma +0/-0
Kön:
Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
Kåge watt
SV: Är 2,5 gr delta en "kortslutning" ?
«
Svar #8 skrivet:
15 januari 2010, 10:53:57 »
Citera
Nu gick tempen upp 1 gr. Kan det vara bättre att ha ett delta på 4 och
få högre framtemp än tvärtom?
Det enda jag strävar efter nu är att kunna få ner framtempen,men jag vet
inte hur jag skall bära mej åt.
Provade köra enbart på tillsats och då höll sig temperaturen på en normal nivå,
men det är väl inte så konstigt. Det blir väl helt andra förutsättningar då man
kör på elpatron?
Loggat
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp. Årsmedeltemp -1,7gr
srick
Expert på värmepump
Antal inlägg: 458
Karma +0/-0
srick
SV: Är 2,5 gr delta en "kortslutning" ?
«
Svar #9 skrivet:
15 januari 2010, 11:09:43 »
Citera
Okej, men om du inte har någon tank - varför har du en cirkulationspump både inuti och utanför värmepumpen? Är den interna för klen så flödet blir för litet? Har du provat att försöka ställa in dem på samma hastighet, om det är möjligt?
Mja om du kör på elpatron får du ju bara elpatronens effekt att stödja med, har du kompressorn med får du ju de 6kW från kompressorn också. Skillnaden då är väl att elpatronen inte orkar att själv putta upp framledningstemperaturen till vad du tycker den ska vara.
Nu kan inte jag Thermia alls, har du provat att ställa ned kurvan ordentligt mycket och se om det hjälper?
Loggat
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
Kåge watt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 388
Karma +0/-0
Kön:
Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
Kåge watt
SV: Är 2,5 gr delta en "kortslutning" ?
«
Svar #10 skrivet:
15 januari 2010, 12:18:54 »
Citera
Mitt system behöver tydligen ett rejält flöde för att få upp vattnet i raddarna.
Förut så körde jag på 100% med interna pumpen men då börjar den låta ganska
högt(har pumpen i bostadsdelen) Thermia rekomenderade en extern.
Har provat att strypa raddarna (mma fea) men det är ju bara en avstängning.
Strypt returen vid pumpen utan resultat,strypt returen med balofix vid radiatorena
utan resultat.Kan inte få ner deltat på raddarna hur jag än bär mig åt.
Funderar om man kan trycka in nån sorts strypbricka i kopplet för att på så sätt
få ner deltat över radiatorn,men det måste väl ha samma effekt som då jag ströp
med balofixen alltså ingenting
Loggat
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp. Årsmedeltemp -1,7gr
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
VVS, Acktankar, Radiatorer, Golvvärme
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Är 2,5 gr delta en "kortslutning" ?