Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: GT1 placering  (läst 7043 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Jens G

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
SV: GT1 placering
« Svar #15 skrivet: 01 januari 2010, 12:36:07 »
nej, trycket är konstant under drift men sjunker när varmvatten produceras.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9869
  • Karma +19/-4
SV: GT1 placering
« Svar #16 skrivet: 01 januari 2010, 16:42:41 »
nej, trycket är konstant under drift men sjunker när varmvatten produceras.

Då missuppfattade jag situationen. Har ingen ny teori, tryckskillnaden är för stor för cirkulationspumpen skulle kunna orsaka den om expansionskärlet var kopplat till pumpens trycksida.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Jens G

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
SV: GT1 placering
« Svar #17 skrivet: 03 januari 2010, 19:46:23 »
Tyckte det var väldigt märkligt att GT8 var ca 58grader och Gt1 inte kom upp till sitt bör värde. Efter mycket grubbel och hjälp på detta forum tog jag ut filtret på returen. Det var nästan helt igen satt.
Har nu rensat det och GT8 ligger nu runt 48grader och returen kommer upp till börvärdet.

Så, rensa filtret är ett hett tips.

Tack för all hjälp

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9869
  • Karma +19/-4
SV: GT1 placering
« Svar #18 skrivet: 04 januari 2010, 09:58:29 »
Hur är det med tryckändringarna från 0 till 0,9, finns de kvar?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Jens G

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
SV: GT1 placering
« Svar #19 skrivet: 04 januari 2010, 21:30:49 »
har luftat varmvattenberedaren men tryckförändring när varmvatten produceras finns kvar

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9869
  • Karma +19/-4
SV: GT1 placering
« Svar #20 skrivet: 05 januari 2010, 10:48:24 »
Kan det möjligen vara så att luften har läckt ut från expansionskärlet så att membranet ligger mot plåten. Då finns det ingen fjädrande gaskudde längre. Vattnets utvidgning vid ökande temperatur kanske räcker för att få upp trycket. Prova med att fylla på vatten när trycket är lågt. Finns det ingen gaskudde behövs det bara påfyllning av lite vatten för att trycket skall gå upp ordentligt. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 680
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!