Jag har en MEL 100 som kommer från en skrotad större fastighetselpanna, nu ska den kopplas in för att användas som effektvakt till elpatronerna i en gammal kombipanna.
Dock beter den sig inte alls som den borde göra enligt den manual jag har hittat på nätet.
Programversionen är 3.2 .
Vad jag har gjort hittills (på bänk) är att sätta en lämplig primärström hos strömtransformatorerna, just nu 5 A, i register 7.
Register 23 står på 0 för att ange att belastningsmätningen sker med strömtransformatorer, inte mätvärdesomvandlare.
I register 61-63 som används om mätningen sker på olika sätt i respektive fas, står 0.
Nu borde den visa aktuell ström i respektive fas med avläsningskoderna 36, 37, 38. Rimligtvis borde man få ut värden 0-5. Men se det får man inte ut. Vid primärström 0 till strömtransformatorerna visar den 6.55 och vid ökande ström sjunker visningen ner till 6.42 vid 5 A primärt. Om man ökar strömmen ytterligare så ökar visningen litegrann upp till kanske 6.45 eller 6.50.
Några idéer?