Författare Ämne: Nytt element utan värme, fel koppel?  (läst 7158 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad met_mats

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
Nytt element utan värme, fel koppel?
« skrivet: 16 december 2009, 11:16:55 »
Har installerat en ny radiator (vattenburen) med nytt koppel i övervåningen på huset. Nu tjuter det, men vrider man ned termostaten på radiatorn från 8 till 3 slutar det tjuta. Övriga element som är från -71 fungerar bra. Dessutom bli radiatorn knappt ljummen, övriga element blir mycket varma.

Något som vet hur jag skall få elementet varmt? Tillröret till elementet blir varmt liksom frånröret, men ej själva elementet (mer än några enstaka sektioner nära termostaten).

Det är 1-rörssytem i huset men jag har använt en fördelaren som är gjort för 2-rörs (MMA's FA-15). Kan man få det fungera ändå el måste man byta fördelare? Eller är det något annat fel?

Tacksam för svar nu när kylan kommit.


Utloggad met_mats

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
SV: Nytt element utan värme, fel koppel?
« Svar #1 skrivet: 16 december 2009, 11:35:40 »
Eller kan det vara så att till/från är växlade, eftersom det blir varmt i översta 1/5-delen av elementet stundtals. Även röret till ventilen blir varm men inte hela elementet.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4460
  • Karma +6/-0
  • Kön: Man
SV: Nytt element utan värme, fel koppel?
« Svar #2 skrivet: 16 december 2009, 12:44:59 »
Om du installerat radiatorn som ett 1-rörssystem och använt ett 2-rörs koppel kommer flödet i hela slingan att stanna när termostaten stänger. Du får hela flödet genom kopplet och radiatorn och det blir nog lätt oljud då.

Att det slutar tjuta när du vrider ner termostaten beror på att flödet stannar helt.

Du måste byta fördelaren, annars kommer det att bli kallt i alla rum på denna slinga när denna termostat stänger.

Att det blir varm stundtals är väl helt normalt. Termostaten öppnar väl emellanåt?

Hela radiatorn borde bli varm om du öppnar termostaten helt, alternativt plockar bort den, annars har du nåt som blockerar.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad met_mats

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
SV: Nytt element utan värme, fel koppel?
« Svar #3 skrivet: 16 december 2009, 17:51:19 »
Det Tipo874 säger stämmer precis som jag upplever det. Det tjuter men slutar när man stryper flödet.
Det är väl bara att byta fördelare antar jag.

Elementet blir ljummet emellanåt, dock inte lika varmt som de övriga i slingan. Kommer det bli varmare om man byter fördelare? För rören till/från fördelaren blir lika varma som de övriga elementen. Vad säger du om detta Tipo?

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4460
  • Karma +6/-0
  • Kön: Man
SV: Nytt element utan värme, fel koppel?
« Svar #4 skrivet: 16 december 2009, 18:12:46 »
Det Tipo874 säger stämmer precis som jag upplever det. Det tjuter men slutar när man stryper flödet.
Det är väl bara att byta fördelare antar jag.

Elementet blir ljummet emellanåt, dock inte lika varmt som de övriga i slingan. Kommer det bli varmare om man byter fördelare? För rören till/från fördelaren blir lika varma som de övriga elementen. Vad säger du om detta Tipo?

Nej, radiatorn kan inte bli varmare för att du byter fördelare, snarare tvärtom. Med det du har nu tvingar du hela flödet genom radiatorn, så länge termostaten är öppen. Med en fördelare för 1-rörssystem kommer en del av flödet att bara passera fördelaren, utan att gå genom radiatorn.

Om du stänger termostaten och låter den stå så i säg 15 minuter så borde rören bli kalla, och även övriga radiatorer på slingan. I annat fall är det nåt i beskrivningen som inte stämmer.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad met_mats

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
SV: Nytt element utan värme, fel koppel?
« Svar #5 skrivet: 16 december 2009, 18:23:31 »
Rätt igen Tipo. Rören och efterföljande element blir kalla om termostaten stängs.
Byter jag till 1-rörskoppel försvinner nog tjutet, men varför blir inte elementet varmare?
Orsaken till att jag bytte denna radiator+koppel var att den äldre modellen inte heller blev varmare och jag antog det berodde på trasig termostatventil el smuts/rost som blockerade.
Vad tror du felet är?

Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nytt element utan värme, fel koppel?
« Svar #6 skrivet: 16 december 2009, 18:36:40 »
du har inte fått en luftficka?
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Utloggad met_mats

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
SV: Nytt element utan värme, fel koppel?
« Svar #7 skrivet: 16 december 2009, 18:39:02 »
Har luftat ALLA element och även cirkpumpen.
Det är bara detta element som jag har svalt.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4460
  • Karma +6/-0
  • Kön: Man
SV: Nytt element utan värme, fel koppel?
« Svar #8 skrivet: 16 december 2009, 22:07:00 »
Rätt igen Tipo. Rören och efterföljande element blir kalla om termostaten stängs.
Byter jag till 1-rörskoppel försvinner nog tjutet, men varför blir inte elementet varmare?
Orsaken till att jag bytte denna radiator+koppel var att den äldre modellen inte heller blev varmare och jag antog det berodde på trasig termostatventil el smuts/rost som blockerade.
Vad tror du felet är?

Anledningen till att det inte kan bli varmare är att med den fördelare du har nu går allt vatten i slingan genom radiatorn, som därmed bör bli varmare än när en del bara pyser förbi i fördelaren och inte kan värma radiatorn.

Har du verifierat att flödet går åt rätt håll genom radiatorn? Skruva igen termostaten och låt rören bli svala. Öppna sedan och känn med handen vilket av rören in/ut i radiatorn som blir varmt först. Det skall vara det övre. Om det är det lägre kommer inte hela radiatorn att bli varm. Jag har en felkopplad radiator, men har inte brytt mig om att fixa det än eftersom effekten räcker till gott och väl ändå, och en korskopplare skulle göra att radiatorn kommer lite högt.

Jag hade problem med en radiator i slutet av ena slingan (2-rörs) när vi driftsatte vår VP och helt nya radiatorsystem 2004. Radiatorerna före och även den som satt efter blev varma, men inte denna. Luftning hjälpte inte. Jag skruvade då upp cirkpumpen på max och skruvade igen rattarna på de andra radiatorerna, ev öppnade och stängde jag hastigt ratten på en radiator, och det fick någon blockering att släppa och det har inte varit något problem med den radiator sedan dess.

Jag vet inte om det skulle hjälpa i ditt fall eftersom du haft problem redan tidigare. Eftersom det verkar som övriga radiatorer i denna slinga blir varma, och allt flöde måste passera genom radiatorn med din felaktiga fördelare borde det inte vara problem med flödet heller.

Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!