« skrivet: 08 december 2009, 08:24:58 »
Många inlägg på forumet handlar om värmefördelningsproblem i radiatorer när värmepumpar av olika typer och varianter installeras i äldre system av exempelvis enrörssystem, som vi trots allt har mest och flest av och där värmepumpar gör mest nytta om det fungerar.

Några reflektioner och förslag till åtgärder generellt(gäller även utan värmepumpsinstallation)

Byt ut gamla cirkulationspumpar omedelbart och gärna INNAN dyr värmepumpsistallation och mät besparing.
Nya effektiva cirkulationspumpar drar MÄRKBART mycket mindre energi i sig men sätter framförallt fart på cirkulationen så pass kraftigt att framledningstemperaturen på tex en elpanna kan sänkas kraftigt med rejäl energibesparing som följd. Ditt gamla högtemperatursystem som en gång i tiden kanske dimensionerades för en het oljepanna men 60-70 graders framledningstemperatur kan nu helt plötsligt fungera som ett snålare och modernare lågtemperatursystem med 40-45 graders framledningstemperatur!

Om Du sedan eventuellt ändå installerar någon typ av värmepump i ditt nu "trimmade" vatten burna system kommer det att fungera mycket bättre och du slipper ojämn värmefördelning i huset.

Synpunkter mottages gärna.
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Uppv.yta: 150 m2 Innetemp ca 21 grader
Söder om Mälaren

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3683
  • Karma +5/-13
SV: Modernisera gamla enrörssystem, går det?
« Svar #1 skrivet: 08 december 2009, 08:40:17 »
Javisst, en modern A-klassad cirkulationspump drar mindre energi, men den största nyttan av de moderna tryckstyrda pumparna har man faktiskt i tvårörssystem.  I enrörssystem så kan man inte dra ner kapaciteten på pumpen på motsvarande sätt.  Det är inte heller något som säger att en modern pump cirkulerar kraftigare än den man redan har.  Det beror ju helt på vilken pump man köper och har inget att göra med om den är modern eller A-klassad att göra.

Sänkt framledningstemperatur har man ju framförallt glädje av i värmepumpssammanhang.  En modern elpanna som är välisolerad bryr sig inte så mycket om vilket framledningstemperatur man kör ut.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad srick

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 458
  • Karma +0/-0
SV: Modernisera gamla enrörssystem, går det?
« Svar #2 skrivet: 08 december 2009, 11:15:49 »
Jag måste faktiskt hålla med..

innan jag bytte till bergvärmen hade jag väldigt svårt att få något flöde på markplan så den halvan av huset var ofta kall, mycket kall och övervåningen var lagom till varm.

Sen installationen är det nästan lagom varmt överallt, helt underbart! Bara det är ju nästan värt installationen!  studs

Nu hade jag troligen installerat bergvärmen ändå pga höga elräkningar och en gammal uttjänt elpanna så det gör inte mig något att jag upptäckte detta "för sent".. :)
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.

Utloggad zibrosc1235

  • Nam et ipsa scienta potestas est
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
  • Kön: Man
    • Budgetvärmepumpar
SV: Modernisera gamla enrörssystem, går det?
« Svar #3 skrivet: 08 december 2009, 12:02:31 »
Javisst, en modern A-klassad cirkulationspump drar mindre energi, men den största nyttan av de moderna tryckstyrda pumparna har man faktiskt i tvårörssystem...Sänkt framledningstemperatur har man ju framförallt glädje av i värmepumpssammanhang.  En modern elpanna som är välisolerad bryr sig inte så mycket om vilket framledningstemperatur man kör ut.


Helt överens, bra komplettering (här finns en gammal oisolerad elpanna från Motala verkstad där det ger bra skillnad på olika framledningstemperaturer, även om "restvärmen" kommer väl tillpass i ett gammalt pannrum numera och sedan länge utan oljepannna..)
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Uppv.yta: 150 m2 Innetemp ca 21 grader
Söder om Mälaren

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!