Författare Ämne: k: uträknings för radiatoreffekt  (läst 7041 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad rallykalle

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
k: uträknings för radiatoreffekt
« skrivet: 02 november 2009, 10:11:12 »
För att verkligen lyfta fram min efterfrågan så skapar jag ett enskilt ämne för det, i rätt avdelning.

1. behöver hjälp att kontrollräkna
2. jag vet redan nu att de rum med flera radiatorer är felräknat då jag inte vet hur man ska tänka.



Uträknat för vedpannan - något jag inte vill att ni ska följa så blir tveksam att publicera det.
Hela bygget här var halvtaskigt och förhastade färdiglösningar..
Citera
sov 3. 720
tätt. 330
bad. 330
hall. 552
kök. 239
matplats. 500
matplats. 500

sovrum 1. 933
sov 2. 636
vard. 400
vard. 813
vard. 625

Men när man räknade på egen hand, så som jag har läst er att jag ska räkna så blir det
sov 1. 12,25 x 50w = 612,5w (sägs att jag kunde räknat på 40w, dubbla ytterväggar) x 1,3 = 796,25w
sov 2. 10,91 x 50w =  545,5w (inklusive 1,07 ökningen) x 1,3 = 709,15w
sov 3. 9,91 x 50w = 495,5w (sägs jag kunde räknat på 40w, dubbla ytterväggar) x 1,3 = 644,15w
tvätt. 4,37 x 50w = 218,5w (inklusive 1,07 ökningen) x 1,3 = 284,05w
bad. 4,44 x 50w = 222w (inklusive 1,07x1,07 ökningen) x 1,3 = 288,6w

 Sc:,h
« Senast ändrad: 07 november 2009, 14:12:02 av rallykalle »
* Modul-villa från 1981, 2meter torpagrund (plast mot grusgolvet). 3glasfönster.
* 110+62m² - kallvind hoppas på isoleras&inredas.
* 64m² dubbelgarage inkl. 2 slutna rum - planerat underhållsvärme.
* Mekanisk ventilation, kök,bad,wc, fönsterventiler övrigt.
* Lantligt, nära vatten, ofta rått i luften.
* Nydragen 2rör, nya c22 Viessmann radiatorer. Näsan 10 kvadrat golvvärme i badrum, styvare slang, spånskivor och värmeplåtar.
* Inga tidigare driftuppgifter på ved- & el-pannorna, Tidigare beräknad ~6.2kw för bara värma 110kvadrat.
* 160meter borrhål varav 156meter högflöde-borrhål med Turbokollektorslang.
* Nibe 1245 8kW standard setup.
* ~21grader inomhus. ~9grader 118kvadrat(under kallaste vintern) källare & 1 rum.

- tänkte utöka med specialsvetsade kärl, förvärmning. kamin/solpanel vore kul.
- ej färdigbyggt badrum, förbrukar alltså inget varmvatten.
- Planer inför vinter 2013: åtgärda felaktiga dimensioner på rören samt tjock isolering runt dessa.

Utloggad Raketaren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sundbyberg
  • Antal inlägg: 61
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: k: uträknings för radiatoreffekt
« Svar #1 skrivet: 19 november 2009, 18:36:33 »
Hej !
Skoluppgift  ?
Här är svaret på en uppgift vi hade på något liknande ,
när jag läste till klimat och energispecialist.
Vid slutet av året får firman de mest mystiska förfrågningar.
Man förstår att en del elever ligger efter med uppgifterna...
Kolla på pdf filen . Så här ska det gå till.

Jodå , jag gillar jänkare , har bla en Camaro Cab.
  
« Senast ändrad: 19 november 2009, 18:40:05 av Raketaren »

Utloggad rallykalle

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
SV: k: uträknings för radiatoreffekt
« Svar #2 skrivet: 20 mars 2010, 15:08:21 »
Nej renoveringen utav mitt hem är ingen skoluppgift, förvånad hur svårt det är att få en vvsare att vilja räkna.
Alla försöker prata bort en verklig beräkning...
* Modul-villa från 1981, 2meter torpagrund (plast mot grusgolvet). 3glasfönster.
* 110+62m² - kallvind hoppas på isoleras&inredas.
* 64m² dubbelgarage inkl. 2 slutna rum - planerat underhållsvärme.
* Mekanisk ventilation, kök,bad,wc, fönsterventiler övrigt.
* Lantligt, nära vatten, ofta rått i luften.
* Nydragen 2rör, nya c22 Viessmann radiatorer. Näsan 10 kvadrat golvvärme i badrum, styvare slang, spånskivor och värmeplåtar.
* Inga tidigare driftuppgifter på ved- & el-pannorna, Tidigare beräknad ~6.2kw för bara värma 110kvadrat.
* 160meter borrhål varav 156meter högflöde-borrhål med Turbokollektorslang.
* Nibe 1245 8kW standard setup.
* ~21grader inomhus. ~9grader 118kvadrat(under kallaste vintern) källare & 1 rum.

- tänkte utöka med specialsvetsade kärl, förvärmning. kamin/solpanel vore kul.
- ej färdigbyggt badrum, förbrukar alltså inget varmvatten.
- Planer inför vinter 2013: åtgärda felaktiga dimensioner på rören samt tjock isolering runt dessa.

Utloggad Raketaren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sundbyberg
  • Antal inlägg: 61
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: k: uträknings för radiatoreffekt
« Svar #3 skrivet: 20 mars 2010, 16:21:36 »
Räkna är inte kul när man är bortskämd med datorprogram.

(är inte vvs - sare )  utan värmepumpsintresserad husisolerare  
Här kanske är en kanske användbar länk.

http://www.thermopanel.se/thermowin.php

Kan det vara något.

Lycka är i livet är att ha en egen traktor (gärna grålle) och en järnhäst
något som jag tyvärr saknar. (Lite avundsjuk)
« Senast ändrad: 20 mars 2010, 16:32:37 av Raketaren »

Utloggad rallykalle

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
SV: k: uträknings för radiatoreffekt
« Svar #4 skrivet: 20 mars 2010, 16:57:23 »
hum, lite förvirrande, undra om det inte var deras jag hade tänk köpa. de vägrade hjälpa mig beräkna och hänvisade till blivande montören... att de inte nämnde sitt program, fnys
* Modul-villa från 1981, 2meter torpagrund (plast mot grusgolvet). 3glasfönster.
* 110+62m² - kallvind hoppas på isoleras&inredas.
* 64m² dubbelgarage inkl. 2 slutna rum - planerat underhållsvärme.
* Mekanisk ventilation, kök,bad,wc, fönsterventiler övrigt.
* Lantligt, nära vatten, ofta rått i luften.
* Nydragen 2rör, nya c22 Viessmann radiatorer. Näsan 10 kvadrat golvvärme i badrum, styvare slang, spånskivor och värmeplåtar.
* Inga tidigare driftuppgifter på ved- & el-pannorna, Tidigare beräknad ~6.2kw för bara värma 110kvadrat.
* 160meter borrhål varav 156meter högflöde-borrhål med Turbokollektorslang.
* Nibe 1245 8kW standard setup.
* ~21grader inomhus. ~9grader 118kvadrat(under kallaste vintern) källare & 1 rum.

- tänkte utöka med specialsvetsade kärl, förvärmning. kamin/solpanel vore kul.
- ej färdigbyggt badrum, förbrukar alltså inget varmvatten.
- Planer inför vinter 2013: åtgärda felaktiga dimensioner på rören samt tjock isolering runt dessa.

Utloggad rallykalle

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
SV: k: uträknings för radiatoreffekt
« Svar #5 skrivet: 20 mars 2010, 17:00:37 »
bläddrade igenom manualen, hur avancerat som helst - ingen idé jag prövar den.. :'(
* Modul-villa från 1981, 2meter torpagrund (plast mot grusgolvet). 3glasfönster.
* 110+62m² - kallvind hoppas på isoleras&inredas.
* 64m² dubbelgarage inkl. 2 slutna rum - planerat underhållsvärme.
* Mekanisk ventilation, kök,bad,wc, fönsterventiler övrigt.
* Lantligt, nära vatten, ofta rått i luften.
* Nydragen 2rör, nya c22 Viessmann radiatorer. Näsan 10 kvadrat golvvärme i badrum, styvare slang, spånskivor och värmeplåtar.
* Inga tidigare driftuppgifter på ved- & el-pannorna, Tidigare beräknad ~6.2kw för bara värma 110kvadrat.
* 160meter borrhål varav 156meter högflöde-borrhål med Turbokollektorslang.
* Nibe 1245 8kW standard setup.
* ~21grader inomhus. ~9grader 118kvadrat(under kallaste vintern) källare & 1 rum.

- tänkte utöka med specialsvetsade kärl, förvärmning. kamin/solpanel vore kul.
- ej färdigbyggt badrum, förbrukar alltså inget varmvatten.
- Planer inför vinter 2013: åtgärda felaktiga dimensioner på rören samt tjock isolering runt dessa.

Utloggad Raketaren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sundbyberg
  • Antal inlägg: 61
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: k: uträknings för radiatoreffekt
« Svar #6 skrivet: 21 mars 2010, 16:05:24 »
Bruxar brukar alltid vara svårare än programmet . Så gör ett försök.

Är i Thailand , kommer nog på nå´t enklare när jag är hemma efter påsk.

Förresten här är ett som du kanske kan vara något.

http://www.frico.se/swe/effektberakning/effekt.php

(är avundsjuk på traktorn  , lycka är att ha egen traktor (grålle) och en järnhäst
samt en ockelbo snöskoter från 70 talet. något som jag saknar !)    
« Senast ändrad: 21 mars 2010, 16:07:36 av Raketaren »

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: k: uträknings för radiatoreffekt
« Svar #7 skrivet: 22 mars 2010, 09:40:38 »
Nej renoveringen utav mitt hem är ingen skoluppgift, förvånad hur svårt det är att få en vvsare att vilja räkna.
Alla försöker prata bort en verklig beräkning...

Jo, jag förstår problematiken.
Jag skulle inte vilja ge en kund en beräkning på det sättet på ett gammalt hus, det finns för många okända variablar.
Däremot kan man tillsammans med kunden göra en överslagsberäkning, försöka lista ut en energiåtgång per kvm och sedan ta fram raddar utefter det -gärna lite överdimensionerade...
Vill man ha en exakt beräkning så får man ta ut en VVS/energi konstruktör eller konsult som gör en beräkning,
Då får du en jättefin utskrift (som ändå grundar sig på en hel del överslag och gissningar) fördelen med det är att då får du alla rör rättdimensionerade oxo.
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad Raketaren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sundbyberg
  • Antal inlägg: 61
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: k: uträknings för radiatoreffekt
« Svar #8 skrivet: 22 mars 2010, 18:17:40 »
Praktik  varvat med teori är väl alltid det bästa .
På olika energispar program skiljer resultateten hel del.
Trodde att att Termo win var ett bra program. Man får ju med rubbet
dimensioner och tom vilka radiatorer som är lämpliga. Åtminstone för amatörer som jag.
Man blir ju inte rörmockare på en eftermiddag precis.
Vad anser du om lågflödes injustering ?
Är det flum ? 

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: k: uträknings för radiatoreffekt
« Svar #9 skrivet: 22 mars 2010, 19:33:10 »
Termowin är ok, jag använder det ibland.
lågflödes injustering är väl mest för fjärrvärme när man strävar efter så låg returtemp/flöde som möjlig, funkar inte alltid med värmepump då värmepumpen kräver ett visst flöde.
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Energiexpert

  • Gäst
Energiexpert
SV: k: uträknings för radiatoreffekt
« Svar #10 skrivet: 04 januari 2016, 17:40:24 »
Lågflödesinjustering är ett system som fungerar där man inte har något motstånd(stora ledningar) i rörledningarna, motståndet sitter i radiatorventilen där man sen gör injusteringen så att varje radiator får rätt mängd vatten. Sant att det är vanligast i fjärrvärme, men det är för att fjärrvärme bolagen vill sänka returen för att få en lägre returtemp. Jag har gjort det mitt hus, men har då justerat in värmesystemet för och anledningen till att jag gjorde detta var för att få en jämnare temperatur i huset som är byggt 1935 med bergvärme.

Sänkte min kurva ordentligt och satte ner pumpen till lägsta effekt.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!