Besökte förra veckan ett hus på begäran av husägaren när de hade +14 i huset...
Kom till ett hus som hade en ingångsaula i samma storlek som mitt vardagsrum, nedre våningen som mitt hus
Frun sade bara jag fryser, gör vad du vill bara det blir varmt tills ikväll.
Jaaha, tänkte jag.
Hur värmer man upp ett nerkylt 80 talshus på dryga 500 kvm på 6 timmar med en oljepanna som strejkar?
Shuntautomatiken sönder
Shunten läkte
Pumpen sönder
Expansionskärlet dött
Samt konstaterade att huset inte hade syrediffusionstäta pex-slang till radiatorerna, pumpen var helt ihopdegad med rost.
Idag vid efterkontroll berättade frun att husets årliga energiförbrukning överstiger 7500 liter olja samt elförbrukningen ligger ovan 20000 kWh
Jag föreslog energibesparande åtgärder samt byte av värmerören!