Gammalt hus - snygga trägolv.

Alla golv rivs upp nu för tilläggsisolering. Tanken var att lägga spånplattor med värmepumpsspår över reglarna ( inklusive aluminium värmespridningsplattor) och ovanpå detta återlägga trägolven som forvarats inomhus och borde kunna ansees vara torra.
Men trägolven har en tjocklek på mellan 20 och 50 mm.

Vad betyder egentligen tjockleken med tanke på värmegenomströmning ( borde ju isolera en del ) och regleringstid ( måste ju vara varmare när det är kallare ute - mer energi går då åt givevis.)

Huvudfråga;  någon där ute måste ha haft liknande tankar/problem - hur löste ni detta ??
Finns det tabeller över transmission i golvbräder? Absolutvärden för tjocklek mm...

Någon bland dignitärerna som kan ge synpunkter ??

MVH


Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Trägolv ovanpå värmeslingorna
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2009, 16:12:51 »
tjocka trägolv i gamla hus brukar innebära problem då de flesta golvtillverkare tillåter max +30gr ut i golvvärmeslingorna, det ger en uppvärmningseffekt på ca 30-40w/kvm och det räcker oftast inte i ett gammalt hus som ofta kräver 50-100w/kvm.

Har man möjlighet så kan man ju montera några radiatorer eller om men har ventilation, montera värmare i ventilationskanalen.
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad turbosaab

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
SV: Trägolv ovanpå värmeslingorna
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2009, 22:36:37 »
Då får det bli klinker i stället, borde ju leda värmen rätt bra

Utloggad utopiazz

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
SV: Trägolv ovanpå värmeslingorna
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2009, 12:58:51 »
tjocka trägolv i gamla hus brukar innebära problem då de flesta golvtillverkare tillåter max +30gr ut i golvvärmeslingorna, det ger en uppvärmningseffekt på ca 30-40w/kvm och det räcker oftast inte i ett gammalt hus som ofta kräver 50-100w/kvm.

Har man möjlighet så kan man ju montera några radiatorer eller om men har ventilation, montera värmare i ventilationskanalen.

Precis som du skriver så är tjocka golv svåra att få rätt värme på (eller eg effekt). Däremot så är det som golvtillverkarna vill att man begränsar yttemperaturen och inte temperaturen i slingorna.

I princip gäller samma yttemperatur både för trägolv och sten/klinkergolv. Även om klinkern naturligtvis tål högre temperatur så kan det bli problem med både fixen och fogen eftersom golvet kommer att röra sig mer om man har högre temperatur på golvet.
Ta alltid ut lycka i förskott, det värsta som kan hända är att du var glad i onödan.

VP Driftsatt 2005-02-10
Nibe 1115-8.5 med elpatron kopplad för 6kw (avstängd)
Nibe VPA 300/200, Acktank 500l, borra 203m (199 aktiva meter).
Villa 200m2 i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m2 med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.

Utloggad ErikB

  • Guldmedlem
  • Expert på värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
    • Optimation AB
SV: Trägolv ovanpå värmeslingorna
« Svar #4 skrivet: 09 oktober 2009, 21:53:07 »
Hej turbosaab
Vi har 36 mm trägolv. 22 mm golvspånskiva + 14 mm parkett. Inga problem med hög framledning, max 35C.
Riktiga trägolv är överlägset klinker som känns kallat om inte golvvärmen är igång.
Alla träslag är inte lika lämpliga, tror det är bok och lönn som ska undvikas.
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!