En liten oppdatering fra Sørlandet. Etter at Varmepumpen ble satt i drift igjen i januar etter problemer med frost i kollektor (se innlegg lenger oppe) har jeg følgende statistikk å vise til. Jeg estimerer gjennomsnittlig KB inn til å være +1,5C og gjennomsnittlig VB turvannstemp til å være +40C. Dette er konservative estimater. Innetemp er +22C i oppholdsrom, +26C på baderom (konstant åpne sløyfer på baderom), +20 på soverom.
Periode 14.01-01.03.2010 (47 d), døgnmiddeltemperatur i perioden = -5,5C:
Driftstimer varme = 608 t = 12,9 t pr. døgn = 95% av maskinens driftstid.
Driftstimer VV = 34 t = 0,7 t pr. døgn = 5% av maskinens driftstid.
Maskinen går totalt 642 t = 13,6 t pr. døgn = 57% av tiden gjennom perioden.
Data for varmemodus:
Opptatt effekt = 2,12 kW, i perioden 1289 kW = 27,4 kW pr. døgn
Avgitt effekt = 8,5 kW, i perioden 5168 kW = 110 kW pr. døgn. COP = 4,0
Data for VV:
Opptatt effekt = 3,26 kW, i perioden 111 kW = 2,36 kW pr. døgn
Avgitt effekt = 7,5 kW, i perioden 255 kW = 5,43 kW pr. døgn. COP = 2,3. (Regner her med gjennomsnittlig kondenseringstemp på 60C, antakeligvis er den en god del lavere og COP en god del høyere for VV, men det kan jeg ikke bevise)
Kombinert COP for Varme og VV blir 3,92. Med energipris satt til NOK 1,- pr. kW har maskinen redusert strømforbruket med 4040 kW = NOK 4040,- på disse 47 dagene = NOK 2580,- pr. mnd. Det blir NOK 86,- pr. døgn. Dette er jeg svært godt fornøyd med!