Författare Ämne: Radiator till min FLVP med minislinga?  (läst 1475 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Fredrik72

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 162
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Radiator till min FLVP med minislinga?
« skrivet: 12 augusti 2009, 23:36:19 »
Hej !
Nu skall det ske.
Kommer att komplettera huset med en 3:e värmepump. En enkel klassisk FLVP med begränsad kompressoreffekt.

Pumpen skall stå i tvättstugan och då jag har bra värme i "nästan" hela huset med mina andra VP'ar och braskamin så skall vill jag nu passa på, till att börja med, att skapa ett litet vattenburet system för rummet på ovanvåningen dit VP värmen inte helt vill sprida sig.

Avståndet från FLVP'ns anslutning till radiatorn blir totalt ca 5m. Varav 3 av dessa är i höjd.

Det jag vet, tror  ;),  är att
1) Jag skaffar en ganska stor kompaktradiator för att hålla framledningstemperaturen låg.
2) Då FLVP'n styr framledningstemperaturen via utegivaren så behövs väl ingen termostat eller  annat vred på radiatorn

Skall man ändå ha någon strypning på radiatorn eller är det bara att koppla in fram och retur rakt av ?

/F

Trollhättan 1 1/2 plans hus med direktel, 2st LL pumpar, 1st FLVP och braskamin. AermecEWI091H, Daikin FVXS, IVT 490, Contura 460

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30689
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Radiator till min FLVP med minislinga?
« Svar #1 skrivet: 13 augusti 2009, 07:31:32 »
Ett koppel ska du nog ha på radiatorn. En vacker dag vill du kanske bygga ut ditt värmesystem.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad sobris

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Radiator till min FLVP med minislinga?
« Svar #2 skrivet: 14 augusti 2009, 15:49:59 »
Fungerande termostater på alla radiatorer är en självklarhet även om det
bara är en enda till att börja med. Att du får täta start/stopp på VP när rummet
tackar nej till värme löses med en volym-/arbetstank som VP får jobba mot.
Lösningen är ju i alla fall INTE att köra ut värme till ett rum som inget vill ha.

Då tvättstugan dygnet runt vill göra sig av med varm (och fuktig) luft så kanske
du lika gärna kan göra tanken ganska stor för att på så sätt kunna lagra en del
energi under perioder när värme inte behövs. Tänk alltså på att du måste fånga
energin i samma stund som den passerar och stoppa undan den på ett ställe där
den kan göra nytta.

Utomhusgivaren däremot är inte någon självklarhet. Den släpar längre och
längre efter ju bättre isolerat hus man har. Det är inomhus man skall hämta
styrinformationen.

Öppna termostater i värmepumpsystem och utomhusgivare är två väldigt vanliga
myter i VVS-branschen.
Hus 110 kvm med källare byggt 1938, tilläggsisolerat 90 mm, tillbyggt med 30 kvm kontor + badavdelning i bottenplan. Garage 50 kvm + 50 kvm hobbyrum byggt 1994. Bergvärme 180 m, Qvantum VP, Gammal vedpanna, 9 kvm plana solfångare, 750 + 800 liter ack.tankar. 500 kWh marklager under huset.

Utloggad Fredrik72

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 162
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Radiator till min FLVP med minislinga?
« Svar #3 skrivet: 14 augusti 2009, 23:47:52 »
En mycket bra ide Sobris !

En FLVP kommer just i mitt fall att precis som du säger ganska stora perioder bara fungera som ventilationsystem. Har vi inte tappat en massa varmvatten genom bad eller dusch så kommer den att vara overkill för den lilla slinga jag först planerar. När sedan vi duschar eller badar så kommer den först då börja höja tempen igen. Under denna tid har en massa fin varmluft släpps ut ur huset. Det kommer att ta tid att få upp tempen och kanske blir det en massa eltillskott.

Att utöka volymen kanske till och med genom att skaffa en liten acktank som kan även förvärma det inkommande vattnet vore ju kanske igen dum ide.
Då kan man nog helt komma bort från eltillskottet och bara gå på kompressorn trots att man själv duschat och ungarna badat.

Nu satte de grå hjärncellerna igång igen....
Vet du om det finns någon pricipskiss för detta någionstans?
(Får starta nu tråd i FLVP delen snart men först kolla om detta diskuterats tidigare)

/Fredrik




Trollhättan 1 1/2 plans hus med direktel, 2st LL pumpar, 1st FLVP och braskamin. AermecEWI091H, Daikin FVXS, IVT 490, Contura 460

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!