Köldbäraren kopplas direkt ut på minivattensystemet för naturkyla på IVT:s system så kylvattnet håller ju samma temperatur även för deras standard fläktelement.
Se produktblad för IVT:s Naturkyla för kopplingschema.
http://www.ivt.se/products.asp?lngID=521&lngLangID=1så ja, det blir kondens men först vid donen, samma som för fläktelementen. Vattenledningarna är ju isolerade så det blir ingen kondens på dem. Man får leda ner en slang till avloppet från tappen till kondensuppsamlaren på varje don. Har för mig jag läste nånstans att man har kondensvattenpump till fläktelementen? Surt om en sån pump går sönder. Att det blir kondens är väl för övrigt bara positivt för rumsklimatet? Det innebär ju att man avfuktar luften och torr luft känns ju svalare och mindre klibbig.
Som jämförelse:
IVT:s kraftigaste fläktelement ger ett maximalt luftflöde på 438 l/s. Vid kylvattentemperatur på 7° och vattenflöde på 1630 l/h (Kräver en X15) ger detta 5,7 kW kyleffekt. Fläktmotorn drar då 164 W och ljudnivån är 61 dB. Se produktblad:
http://www.ivt.se/products.asp?lngID=642&lngLangID=1Obs att flödeshastigheten på köldbäraren inte räcker till för att köra två fläktelement av den här storleken.
Som jämförelse ger 7 st DID-R B dysor i stort sett samma luftlöde, 434 l/s. Ljudnivån är endast 31 dB om de monteras en per rum. Jag fick kyleffekten till 12 000 W men jag har kanske tolkat diagrammen fel. Hur som helst så borde man i alla fall få ut minst lika hög kyleffekt som IVT:s största fläktelement.
Detta gör DID-R donen till mycket intressant alternativ. De är hela 30 dB tystare, energisnålare och kan ge full klimatkontroll i alla rum. De ersätter dessutom behovet av golvvärme och vattenelement. Återstår att se vad dessa don kostar.