Författare Ämne: Ftx - helt ovetande, hjälp!!  (läst 1882 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad A-KJ

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
Ftx - helt ovetande, hjälp!!
« skrivet: 27 mars 2009, 14:31:12 »
Har nu fått svar på vår radonutredning. Rekommendationen är att installera FTX ventilation.

Vi är ganska händiga men har aldrig sysslat med ventilation. Är det något man kan installera själv eller bör man använda sig av en firma? Vad kan det hela tänkas gå på? (har ett suterränghus 108 + 88 kvm)

Något särkilt vi bör tänka på??

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29873
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ftx - helt ovetande, hjälp!!
« Svar #1 skrivet: 27 mars 2009, 23:09:32 »
Jag skulle nog rekommendera att kontakta en firma.

Comfortzone FLVP kan också eventuellt godkännas som radonsaneringsmetod om det är till nån hjälp.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Andy_hstad

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 159
  • Karma +0/-1
SV: Ftx - helt ovetande, hjälp!!
« Svar #2 skrivet: 29 mars 2009, 12:34:46 »
Jag hade samma problem och då efter ha pratat med svärfar so har 20 år i ventilations branschen så monterade vi in en nibe 410 p  med till och frånlufts ventilation där luften in i huset aldrig blir lägre än 19 grader och frånluften värme varmvattnet.

Har gjort nästan hela jobbet själv efter har fått förklarat för mig hur det skall se ut och det var rätt så enkelt + att elräkningen gick ner från 23000 kw till 15 000 kw per år.
Nibe fighter 410P flvp och en Sanyo 123 llvp.Hus från 67 i lätt betong
Föregånde ägare 23500 kw
År 1:17535 kw  21 grader inne
År 2:14400 kw 21 grader inne
År 3:12500kw  22 Grader inne

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!