Författare Ämne: Kallt värmegolv  (läst 10714 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Modino

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 29
  • Karma +0/-0
SV: Kallt värmegolv
« Svar #15 skrivet: 13 oktober 2009, 13:55:18 »
Motorn är nog öppen - den låter men det finns ingen på/av switch.
Och  -som sagt - golvet blir varmt om termostaten tas bort så då pumpas vatten genom golvet.

Kan det inte ha nåt med justering av "piggen" i kopplingen att göra?

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: Kallt värmegolv
« Svar #16 skrivet: 13 oktober 2009, 15:27:31 »
Då kan ju inte denna öppna som denna skall? Varför sitter det reglermotor samt termostatventil?

/A.
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30691
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Kallt värmegolv
« Svar #17 skrivet: 13 oktober 2009, 15:36:30 »
Aha, jag trodde du hade en elektrisk termostat. Jag har ingen aning om varför det inte funkar.  :-\
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Modino

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 29
  • Karma +0/-0
SV: Kallt värmegolv
« Svar #18 skrivet: 13 oktober 2009, 15:41:54 »
Hej Apan!
Vad kan inte öppna som den skall.

Har för övrigt inte en aning om varför installationen ser ut som den skall.
Kan du förklara lite mer om varför du tycker det ser "tokigt" ut....som jag tolkar din kommentar...

mvh Daniel

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4460
  • Karma +6/-0
  • Kön: Man
SV: Kallt värmegolv
« Svar #19 skrivet: 13 oktober 2009, 19:16:28 »
Den gröna motorn, är denna öppen? Brukar ha en indikering på 1 samt 0, och ev kunna öppna denna manuellt..

/A.

Är inte detta en pump?

Typ:
http://cgi.ebay.de/Zirkulationspmumpe-wilo_W0QQitemZ230386454959QQcmdZViewItemQQptZSystemkomponenten_Heizung?hash=item35a41a51af&_trksid=p3286.c0.m14
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: Kallt värmegolv
« Svar #20 skrivet: 14 oktober 2009, 08:27:48 »
Den gröna motorn styrs från en reglercentral, som får temp av en givare som mäter golvtemp eller rumstemp, när det är för kallt så öppnarshuntmotorn och släpper på mer värme, vet inte om detta vita termostatventil stryper om det blir för varmt i rummet, likadant som på en radiator, verkar som att den gröna motorn styrs av golvtempen.

Om du tar bort den vita, får du varmt golv då?

/A.
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30691
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Kallt värmegolv
« Svar #21 skrivet: 14 oktober 2009, 08:35:19 »
Jag kan ge dig ett litet tips.

På ventilen under termostaten sitter en metallring med siffror 1-7 och ett N. Du kan strypa in grundflödet på denna så golvet blir "lagom" varmt, prova att ta bort termostaten och sätt ringen (dra ut och vrid) på t ex en 3:a (ju lägre siffra ju högre strypning).

Men sen får du köra utan termostat.

Och du har rätt i att Wilo är en cirkpump.
« Senast ändrad: 14 oktober 2009, 08:37:57 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Modino

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 29
  • Karma +0/-0
SV: Kallt värmegolv
« Svar #22 skrivet: 16 oktober 2009, 14:48:12 »
Jepp, Golvet blir varmt om jag tar bort den VITA temostaten.

Motorn är väl/nog??? bara en cirkulationspump.

Tack, Carl - skall prova med att vrida på ringen. Tror dock att den är helt öppen

Spelar det någon roll hur många varv ringen vrids eller är det enbart positionen som avgör?
Kan iofs testa!

Tack

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30691
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Kallt värmegolv
« Svar #23 skrivet: 16 oktober 2009, 16:40:23 »
Spelar det någon roll hur många varv ringen vrids eller är det enbart positionen som avgör?

Det är positionen som avgör. Man läser av mot ett litet streck som sitter på mässingsdelen (antingen uppåt eller neråt). 1 är hårt strypt, 7 är nästan helt öppet, N är fullt öppet.
« Senast ändrad: 16 oktober 2009, 16:41:56 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: Kallt värmegolv
« Svar #24 skrivet: 16 oktober 2009, 16:44:35 »
Nog är denna öppen, när golvet blir varmt när han tar bort termostatventilen, men borde bättre att kunna klura ut hur detta system är byggt, skall denna termostatventil stänga när det blir för varmt i rummet?
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad Plutus

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 575
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Kallt värmegolv
« Svar #25 skrivet: 17 oktober 2009, 16:33:25 »
Det gröna som det står Wilo borde vara en pump, eftersom Wilo är en pumptillverkare.
En fråga, när du bytte till en ny termostat, blev det en exakt likadan?
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,

Utloggad Modino

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 29
  • Karma +0/-0
SV: Kallt värmegolv
« Svar #26 skrivet: 19 oktober 2009, 08:29:18 »
Hej igen!
Jo - jag bytte till en likadan - fast av senare modell.
Något jag märkt var att den lilla pinnen som sitter i kopplingen kärvade lite. ( Tog ut denna varpå lite vatten sprutade ut )
Nu glider denna lite bättre och ploppar ut av sig själv efter ett tag om man inte håller emot. ( Så man får vara beredd )

Funderade lite på funktionen här - någon som kan förklara?

Min amatörmssiga bedömning är att trycket i rörsystemet skall trycka denna utåt d.v.s. hålla emot trycket från termostaten. Om trycket är för lågt kanske termostaten trycker in pinnen oavsett temperaturen och golvet blir kallt!?

Nu sprutade det ut vatten med bra tryck så det kanske inte är problemet - men ändå!?

Tänkte även prova att hänga ut guvaren/sensorn eller vad den kallas ( rullen med ståltråd) utanför fönstret för att de om det gör någon skillnad. 

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30691
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Kallt värmegolv
« Svar #27 skrivet: 21 oktober 2009, 11:25:09 »
Hoppsan, där är problemet. Den lilla piggen ska vara rätt så trög att trycka in. Går det lätt är fjädern inne i själva ventilen trasig. Jag tror att det går att byta insats i ventilen, men fråga nån rörkrökare om detta.
« Senast ändrad: 21 oktober 2009, 11:26:40 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Modino

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 29
  • Karma +0/-0
SV: Kallt värmegolv
« Svar #28 skrivet: 26 oktober 2009, 13:18:05 »
OK, tack Carl!
Skall be en röris om detta.

Bara så att jag förstått det hela
- En fjäder som skall trycka piggen utåt och så att säga öpnna ventilen om den inte får mottryck
- Mottrycket står termostaten för. Termostaten stänger alltså genom att trycka piggen inåt när rummet blir för varmt.

- Om fjädern inne i ventilen är trasig stängs alltid ventilen när termostaten sätts på plats.

Är det rätt beskrivet?

 

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30691
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Kallt värmegolv
« Svar #29 skrivet: 31 oktober 2009, 22:15:11 »
På mina ventiler fjädrar piggen ut med högt tryck, och det är inte vattnet som trycker ut den. Jag kan tänka mig att termostaten trycker in piggen om fjädern är trasig.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!