Ämne: 2 år med Nibe 1230-6 (läst 1826 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
nic2
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
Jag saknar min kamin...ibland
nic2
2 år med Nibe 1230-6
«
skrivet:
07 mars 2009, 10:11:15 »
Citera
Japp, nu har det gått 2 år sedan kombipannan kasserades och bergvärmeanläggningen installerades.
FTX liksom kombipannan skrotades ut.
Frånluftsfläkt (kryddhyllemodell) samt 6st fresh90 tilluftsventiler ersatte FTX.
Nibe 1230-6, 150m borra ersatte kombipannan och veden.
Siffror efter 2 år:
Förbr. VP: 8078kWh
Kompressortimmar: 4159h
Kompressorstarter: 8104st
Elpatron: 16h (uppstart och legionellakörningar)
Köldbäraren har som lägst vart ca +2 ºC, så pumpen har jobbat effektivt.
Anläggningen fungerar mycket bra, inga som helst problem hittils.
Hemmabyggd innegivare RG10 reglerar temperaturen inne.
Så vi är mycket nöjda med värmeanläggningen, trots att payoff -tiden är lång, men det är ju inte allt.
Trevlig helg!
/nic2
Loggat
1,5 plans villa (-82)140m2 i Östergötland.
Bergvärme, Nibe 1230-6, 150m energibrunn, installerat 2007
Förbr. 2012: Totalt 12000kWh, varav 4800kWh till VP för värme & varmvatten.
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 35476
Karma +56/-45
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: 2 år med Nibe 1230-6
«
Svar #1 skrivet:
07 mars 2009, 19:47:35 »
Citera
Verkar ju fungera kanonbra.
Kul!
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
Elmer
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
Antal inlägg: 824
Karma +0/-0
Kön:
Elmer
SV: 2 år med Nibe 1230-6
«
Svar #2 skrivet:
15 mars 2009, 23:43:06 »
Citera
Hej,
Har haft min 1230-6 i drygt 3 år. 3-års avslutet såg ut enligt nedan.
Förbr. VP: 14769 kWh
Kompressortimmar: 10587h
Kompressorstarter: 18744
Elpatron: 240h (extra VV 2 ggr/vecka -> 3 tonåringar som duschar jämt. Förutom detta väldigt lite tillskott)
Köldbärare in är ca. 0 grader.
Loggat
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning:
http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Elmer
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
Antal inlägg: 824
Karma +0/-0
Kön:
Elmer
SV: 2 år med Nibe 1230-6
«
Svar #3 skrivet:
18 mars 2009, 15:11:26 »
Citera
Hej,
Har gått igenom mina avläsningar under mina 3 första värmepumpsår - se bild nedan.
Obs! har ingen Logger än, men snart är jag ägare till en Logger2020
. Allt data grundas på avläsning samt egna beräkningar.
Loggat
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning:
http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Loggningsforum
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
2 år med Nibe 1230-6
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 795
dolda: 0
användare: 0
There aren't any users online.
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info