Kenzo
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 18
Karma +0/-0
Kenzo
Strypning av radiatorer
«
skrivet:
25 januari 2009, 15:14:02 »
Citera
Har problem med en radiator som vägrar att bli varm. Stänger jag alla andra radiatorer
i huset så blir den varm direkt. Vad jag kan läsa mig till här på forumet så känns det som
om jag borde strypa en del av dom andra radiatorerna för att få fart på den sista sista
stackaren också. Fråga är då hur stryper man och vilka skall man strypa ?
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 30689
Karma +20/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Strypning av radiatorer
«
Svar #1 skrivet:
26 januari 2009, 16:24:22 »
Citera
Känn på radiatorerna upptill och nertill, är de jämnvarma behöver de strypas. Stryp med nån fast instrypning, typ grundflöde på koppel, returventil eller vred (ej termostat).
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Kenzo
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 18
Karma +0/-0
Kenzo
SV: Strypning av radiatorer
«
Svar #2 skrivet:
26 januari 2009, 18:53:55 »
Citera
En blir som sagt inte varm över huvud taget resten i huset känns jämnvarma.
Har två ventiler vid varje radiator i golvnivå ( det är väl returventiler ?? )
är det där jag kan strypa flödet. Stryper jag på framled el retur ?
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 30689
Karma +20/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Strypning av radiatorer
«
Svar #3 skrivet:
27 januari 2009, 12:12:19 »
Citera
Citat från: Kenzo skrivet 26 januari 2009, 18:53:55
Stryper jag på framled el retur ?
Spelar ingen roll.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Jarlen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 403
Karma +0/-0
Jarlen
SV: Strypning av radiatorer
«
Svar #4 skrivet:
27 januari 2009, 22:03:27 »
Citera
Känner du till ditt system ordentligt? Jag kan ge ett exempel på " En riktig solskenshistoria".
Jag har under många år haft dålig cirkulation i en radiator. Jag har försökt med allt. Jag har monterat loss den och spolat den ren, jag har bytt ut den i hopp om att få fart på den. Ingenting har hjälpt. När jag luftat den så har det knappast pyst om ventilen.
Men så för en tid sen när jag av annan anledning analyserade mitt system, så kom jag på orsaken. En tidigare ägare har vid en ombyggnad förväxlat framledning och retur. Montering av en korskoppling och allt var okay.
Loggat
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
VVS, Acktankar, Radiatorer, Golvvärme
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Strypning av radiatorer
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 1649
dolda: 0
användare: 12
Användare online
:
torbjorn_forsman
25fOCUS
Börje__
cocacola
Hilton
Erik Renberg
sjowe
gotis
rocas
danghung
Abax
Pumpens
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info