Hej!
Jag har köpt en kåk som visar sig ha ett felkopplat radoatorsystem, dvs flödet går åt fel håll. Detta system drivs av en värmepump med en rumsgivare och jag har därmed inga termostater på radiatorerna. Det är ett enrörssystem med var jag antar två slingor.
Nu är det så att sovrummet ligger först i en slinga och då radiatorerna inte är dimensionerade efter plats i sling utan är ungefär lika stora så blir det rätt varmt i sovrummet. Har ni några tips på hur jag kan trimma in systemet för att kunna få olika temperaturer i olika rum? Strypventilen sitter ju på returen som i mitt fall är ingående rör.

Tacksam för förslag.
Peps

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30689
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Trimma radiatorsystem som går åt fel håll
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2009, 18:48:09 »
Det bästa är väl att vända på steken så att vattnet går åt rätt håll. Förutom att sovrummen då kommer sist i slingan så ökar effektiviteten på radiatorerna om flödet i dem är åt rätt håll.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad peps

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
SV: Trimma radiatorsystem som går åt fel håll
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2009, 19:11:15 »
jo tanken har naturligtvis slagit mig, hehe...nu är jag inte någon röris så det blir väl att anlita ngn kunnig. Enda trösten är att samtliga radiatorer går åt fel håll, så det borde räcka att ändra anslutningar bakom värmepumpen...men hur menar du att ordningen kommer att förändras?

Utloggad SW

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1056
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Trimma radiatorsystem som går åt fel håll
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2009, 08:31:08 »
Hej

Du MÅSTE ändra på radiatorinkopplingen.
Radiatorerna måste matas i toppen.
Du får ingen ordning på det hela annars.
Det borde vara enkelt arr koppla det hela rätt.

/sw
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
           Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / år.
2011   Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
           Vi köper vår vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
           för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar  till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
          TW- pumpen till BV-pump.

Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh                            
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30689
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Trimma radiatorsystem som går åt fel håll
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2009, 12:24:42 »
jo tanken har naturligtvis slagit mig, hehe...nu är jag inte någon röris så det blir väl att anlita ngn kunnig. Enda trösten är att samtliga radiatorer går åt fel håll, så det borde räcka att ändra anslutningar bakom värmepumpen...men hur menar du att ordningen kommer att förändras?

Har du enrörsystem så kommer radiatorerna som ligger sist på slingorna bli först om du vänder på flödet. Jag tror inte det kostar så mycket, och vinsten är betydande.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Trimma radiatorsystem som går åt fel håll
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2009, 12:50:15 »
Felkopplingen bör väl rimligtvis ligga i pannrummet, dvs att man nu matar returen med pumpen. I så fall kommer ju radiatorerna att ligga i rätt ordning efter en ändring, så det är väl inget att tveka om vad man ska göra.

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!