Författare Ämne: Vågar jag justera cirkulationspumparna och i så fall vilken av dem?  (läst 4290 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Thomas59

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm / Ekerö
  • Antal inlägg: 190
  • Karma +0/-0
Jag har justerat flödena i mina golvvärmeslingor och har fått relativt jämn värme i alla rum. Problemet är att det totala flödet inte riktigt räcker till för att få det av golvvärmeleverantören beräknade flödet i varje enskild golvvärmeslinga.

På FLVP:en (ES480/IVT480) har jag två cirkulationspumpar. Den ena benämnd "Bypass och extra cirkulationspump vid hög kapacitet" och den andra benämnd "Cirkulationspump", se bild nedan.

Den första pumpen, inringad med rött, står redan på max, den andra, inringad med grönt, står på 2 av 3. Misstänker att någon av dessa, eller båda, påverkar flödet och undrar nu om jag vågar dra upp den andra (gröna) pumpen på 3 och om det kommer att påverka det totala flödet?
Villa i ett plan byggd 1998 Stockholm/Ekerö 270m2 varav garage 50m2
Uppvärmning:IVT Greenline HT+ C9/180meter, golvvärme i betongplatta.
Garage: Direktvärme El
Årsförbrukning: ???kWh

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30689
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Den som är markerad med grönt påverkar inte flödet över golvvärmen, de styr endast flödet över kondensorn och du ska nog inte öka på denna.

Har du problem med att värmen i golven känns ojämn?
Annars behöver du inte öka flödet mer.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Thomas59

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm / Ekerö
  • Antal inlägg: 190
  • Karma +0/-0
Den som är markerad med grönt påverkar inte flödet över golvvärmen, de styr endast flödet över kondensorn och du ska nog inte öka på denna.

Har du problem med att värmen i golven känns ojämn?
Annars behöver du inte öka flödet mer.

OK den gröna låter jag bli! Är den med rött inringade pumpen golvvärmens cirkulationspump?

Nja värmen är faktisk ganska jämn. Mätt med IR-termometer skiljer det kanske under en grad mellan samtliga golv. Alla i ekparkett. Hall och badrum är lite varmare och sovrum lite svalare. Jag får dock inte upp flödet i slingorna till de av tillverkaren framräknade värdena men det kanske jag kan igonorera. Det är dock så att vissa rum har flöden kring 1 liter per sekund (eller var det minut) och även om jag öppnar flödesjusteraren fullt så ökar inte flödet över detta värde. Andra slingor kan jag lätt justera upp till max flöde som är drygt 2,5 liter per sekund (minut?). Nåväl det kanske är ett ickeproblem.
Villa i ett plan byggd 1998 Stockholm/Ekerö 270m2 varav garage 50m2
Uppvärmning:IVT Greenline HT+ C9/180meter, golvvärme i betongplatta.
Garage: Direktvärme El
Årsförbrukning: ???kWh

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30689
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Jepp, den röda cirkulerar vattnet i golven. Du behöver bara justera upp flödet i de rum som känns lite kyliga.

Sen kan det vara så att vissa kortare slingor (mindre rum) inte behöver lika stort flöde som de större rummen, för att få upp flödet i de längsta slingorna kan man behöva strypa lite mer i de kortare slingorna.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Thomas59

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm / Ekerö
  • Antal inlägg: 190
  • Karma +0/-0
Jepp, den röda cirkulerar vattnet i golven. Du behöver bara justera upp flödet i de rum som känns lite kyliga.

Sen kan det vara så att vissa kortare slingor (mindre rum) inte behöver lika stort flöde som de större rummen, för att få upp flödet i de längsta slingorna kan man behöva strypa lite mer i de kortare slingorna.

Oki, den "röda pumpen" står ju redn på max så dn har ingetmer att ge. Har också märkt att de kortaste slingorna klarar sig med relativt sett lägre flöde utan att bli för kalla.

Har ju redan en grav misstanke att slingorna är felmärkta så imorgon inleder jag operation "identifiera slingan". Stänger en termostat i taget och ser var det blir kallt. Det kan ju vara så att flödet inte räcker till eftersom flödesinställnngen i nuläget sker på fel slinga.

Skulle hur som helst behöva lufta alla slingor i samband med detta. Har dock ingen aning om hur man gör. Skulle i ärlighetens namn behöva lufta hela pannan också. Verkar finnas en uppsjö av luftningskranar/nipplar. Läste att man tom kan lufta cirkulationspumpen. Några tip hur man går tillväga + vilken ordning. Anläggningen är högst troligt ldrig luftad sen 1998.
Villa i ett plan byggd 1998 Stockholm/Ekerö 270m2 varav garage 50m2
Uppvärmning:IVT Greenline HT+ C9/180meter, golvvärme i betongplatta.
Garage: Direktvärme El
Årsförbrukning: ???kWh

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!