Hej,
Har ett golvvärmesystem (Wirsbo) utrustade med två stycken fördelare som matar två olika enplans huskroppar (ett litet och ett stort hus). I varje fördelare sitter en manuell shunt samt en cirkulationspump (Grundfors UPS 25-40). Fördelaren till stora huset matar 8 st slingor från 110 till 23 m, pumphastighet 3, shunt helt öppen. Fördelaren till lilla huset matar 3 st slingor från 65 till 30 m pumphastighet 2, shunt helt stängd. Högsta hastigheten på pump (Myson Unit Five) ut ifrån Vp.
Efter inrådan från forumet har jag tagit bort samtliga termostater från slingorna. Öppnat strypningarna på den längsta slingan i varje fördelare till fullt (fem varv) samt därefter justerat in så att delta T blivit lika (inom 0,5 grader) på samtliga slingor. Därefter har jag kunnat sänka värmekurvan med några snäpp.
Problemet är nu att jag inte kan få upp temperaturen till samma nivå i det lilla huset som i det stora. Innan justeringen hade jag inget problem med detta. Körde tidigare på en högre värmekurva.
Vad ska jag göra för att lösa problemet?


« Senast ändrad: 17 november 2008, 22:05:42 av birdman »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30689
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Kallt i huset
« Svar #1 skrivet: 18 november 2008, 12:38:33 »
Har du öppnat shunten till lilla huset till max?

Nästa steg är att minska lite på shunten till stora huset för att styra om så att den andra shunten (i lilla huset) får lite mer värme, troligen "själ" shunten i stora huset så mycket värme så att shunten i lilla huset får för lite.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 36138
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Kallt i huset
« Svar #2 skrivet: 18 november 2008, 13:10:56 »
Mmm, men om det är så att fram och returtempen till/från både lilla och stora huset är densamma så hjälper inte det, då måste du höja kurvan igen - och sedan strypa shunten till stora huset så att det inte blir för varmt där.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad birdman

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
SV: Kallt i huset
« Svar #3 skrivet: 18 november 2008, 18:54:59 »
Konfunderad!!
Får inte ihop det med det ni skriver. Bara så att jag får det här rätt.
Det som händer i mitt fall är att om jag stänger shunten går värmevattnet direkt in på golvslingorna från stigaren. Å andra sidan om jag öppnar shunten för fullt går en del av returen från slingorna tillbaka inloppet av slingorna via shunten.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 36138
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Kallt i huset
« Svar #4 skrivet: 19 november 2008, 08:31:17 »
Fullt öppen shunt = allt värmevatten till golvvärmen
Fullt stängd shunt = Inget värmevatten till golvvärmen
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad birdman

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
SV: Kallt i huset
« Svar #5 skrivet: 19 november 2008, 21:09:43 »
Lägger till bild så att det blir tydligare.

Med stängd ventil går flödet: IN, B, A, D, slingor, C, Ut
Med öppen ventil går flödet: IN, B, A, D, slingor, C, delmängd till B och resten till Ut

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 36138
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Kallt i huset
« Svar #6 skrivet: 20 november 2008, 07:11:08 »
Med alla termostater borta kan du stänga bypassen helt, det ökar effekten på golvvärmen.
Den manuella ventilen mellan c och b justerar du totalflödet i golvvärmeslingorna med.
Vid C sitter oftast en trimventil som du kan justera flödet in/ut i shuntgruppen med, helt öppen trimventil ger maximal effekt på golvvärmen och helt stängd ventil gör att inget vatten kan komma in via "IN" (inget kan ju gå ut via "UT")

En liknande bild med även lilla huset inritat skulle hjälpa för att ge dig tips om hur du skall omfördela flöden effekt för att nå en jämn temp.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad birdman

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
SV: Kallt i huset
« Svar #7 skrivet: 20 november 2008, 16:40:53 »
Här kommer en kompletterande bild. Det sitter ingen trimningsventil vid C. Alla symboler i ritningen för det lilla huset har samma betydelse som för det stora huset.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 36138
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Kallt i huset
« Svar #8 skrivet: 20 november 2008, 21:02:12 »
Jag skulle testa att stänga båda bypassledningarna helt, och se till att termostaterna verkligen inte stryper, kanske flytta deras känselkropp till "C" istället för på bypassen vilket rimligen begränsar framledningstemoen i systemet till 27°C?

Stäng "shunten" mellan in och ut helt, det tvingar maximalt flöde genom de två golvvärmesystemen.

När du gjort detta vet du att du har maximalt flöde i båda husen.

För att få varmare i det lilla huset kommer du antagligen att bli tvungen att antingen strypa alla slingorna i stora huset så att du tillför mindre energi i det huset, eller så öppnar du shunten så mycket att framledningstempen sjunker i hela fördelargruppen för stora huset.

Normalt sitter en trimventil på "C" i en fördelare, den ser inte ut som en ventil, bifogar bild. Kolla igen.  ;)

« Senast ändrad: 20 november 2008, 21:04:30 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad leifa.k

  • Amatör, absolut ingen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
SV: Kallt i huset
« Svar #9 skrivet: 20 november 2008, 21:44:32 »
Tycker att känselkroppens placering på bypassen verkar lite avig, och att den borde vara vid "c" som Rickard nämner.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx. Begagnad Nibe 1210-7 3000kr Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2  21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m.  garage 50m2. Östergötland

Utloggad birdman

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
SV: Kallt i huset
« Svar #10 skrivet: 21 november 2008, 13:27:30 »
Här kommer en bild på fördelaren i det lilla huset. Den i stora huset ser lika dan ut fast med fler slingor. Som du ser sitter det ingen trimningsventil vid C. Strypningen i shunten ser ut att vara gjord redan från fabrik och går nog inte att få bort utan att man kapar röret och endera sätter in en balofix eller pluggar. Kanske det bästa vore att ta bort termostatventilen och lita på begränsningen i VP.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 36138
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Kallt i huset
« Svar #11 skrivet: 21 november 2008, 15:18:30 »
Som det nu är så stryper ju termostaten om framledningen blir varmare än 27 grader, i vart fall om jag fattat det rätt, känselkroppen får ju samma temp som framledningen...

Temperaturen från en värmepump som går är ju omedelbart i de trakterna vilket gör att dina termostat börjar strypa i princip omgående - och du får för korta driftstider på din värmepump.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad birdman

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
SV: Kallt i huset
« Svar #12 skrivet: 21 november 2008, 16:09:37 »
Ska man inte tolka termostaten så att vid lägsta inställningen stryper den framledningen vid temp> 27° och vid högsta stryper den om temp är > 57°

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 36138
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Kallt i huset
« Svar #13 skrivet: 21 november 2008, 16:19:58 »
Ska man inte tolka termostaten så att vid lägsta inställningen stryper den framledningen vid temp> 27° och vid högsta stryper den om temp är > 57°
Rätt av dig, jag förstorade inte ditt schema tillräckligt, tyckte att det stod 25-27°C.  :-\
Sorry, då bör det inte vara några problem att ha den kvar.
Bypassen som sådan gör då inte heller så stor skada, men det hade varit bättre om den gått stänga av.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!