Testen på bergvärmepumpar innehåller många intressanta resultat.
Bl a har testen gjorts med 3 brimetemperaturer
Intervall för COP för +5, 0 och -5 graders brimetemp för 4 svenska pumpmodellerTemp | COP |
+5 | 3.1 ... 3.6 |
0 | 2.8 ... 3.2 |
-5 | 2.4 ... 2.9 |
Fråga :Hur stor andel av borren håller + 5 efter 3 års drift ? Hur djupt behöver man borra
i berget om man avser att köra med en IVT C7 eller en Termia Diplomat 8 ?
Intressant är ochså att pumparna bullerklassats, vissa modeller av de svenska pumparna var vid testen mycket tystare andra
Exempel på bullerklasser (1 < 45 dB , 3 55 - 60 db, 7 >70 db)Klass | Modell |
1 | EKO 9 UK |
2 | Fighter 1110-85 |
3 | C 7, Diplomat 8 |
Även luft pumpar har bullertestas, intressant med tanke på grannsämjan!
---
(2005-Feb Kompletterade tabellens sista rad med '-' före 5 )