Författare Ämne: Beställa golvvärmeprylar  (läst 1981 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Nix

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
Beställa golvvärmeprylar
« skrivet: 08 juni 2008, 00:49:29 »
Hej alla, tänkte kolla om det var någon som har lust att hjälpa till lite.

Jag har två killar som bilar bort betongplattan på undervåningen och gräver ur lite för att göra plats för isolering. Sedan ska jag gjuta en ny platta med vattenburen golvvärme.

Nu tänkte jag kolla lite på vad sakerna kostar, och eventuellt passa på att beställa så att det är gjort.
Skulle behöva hjälp för att få det rätt.

Förutsättningar:
Initialt 5 rum, totalt 90 m2, men lösningen ska förberedas för ytterligare 3 rum (+50 m2) på övervåningen. Totalt 140 m2 alltså. Jag tänker mig en slinga i varje rum så att man kan reglera temperaturen olika för respektive rum.
Det finns en bergvärmepump med utegivare som är förbered för golvvärme (lågtemp), men den matar även för radiatorer i ett par rum.

Vad jag tänkt beställa::
* Slang, 20mm x 480m (8,700:-)
* buntband (för att fästa slangen i armeringen).
* Fördelare 2 + 3 +3 alt 4 + 4 (ca 3400:-) (ska man sätta alla på samma ställe, eller ska en 3'a sitta på övervåningen?)
* konsollpar x 3
* Ändstycke par x 2 (ett för 2+3 och ett för 3)
* Push 175 m2 (6,500:-) (Ska kolla vad värmepumpen klarar av först)

Funderar över:
* By-passledning. Behövs alltid detta?
* Ventil, (rak/vinkel?)
* Shunt?

Hur är det med styrdon och flödesmätare, termostater och reglercentraler, när behöver man vad? Behöver man t.ex. rumsgivare eller kan man slippa det och justera alla "manuellt" vid fördelaren?

Finns det några kunninga människor där ute som kan bidra med lite kunskap? Tack på förhand :)

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30689
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Beställa golvvärmeprylar
« Svar #1 skrivet: 08 juni 2008, 19:07:47 »
Någon form av bypass + extra cirkpump behöver du eftersom du troligen måste ha högre flöde på golvvärmen än vad som är bra för VP:n.

Däremot så skippa termostater mm, reglera flödet på varje slinga för sig. Har du bara golvvärme behöver du ingen shunt, du ställer in rätt framledningstemp på VP:n.

Här är ett bra schema:
http://www.nibeonline.com/pdf/M10246-3.pdf

Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Nix

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Beställa golvvärmeprylar
« Svar #2 skrivet: 08 juni 2008, 20:29:45 »
Hej Carl, tack för informationen.

Jag har en Thermia Diplomat TWS och kommer att behöva köra med både golvvärme och radiatorer tills det att jag får tid att göra iordning ovanvåningen och dra in golvvärme där också.

Som jag förstår det kommer jag alltså att behöva en shunt för att blanda till rätt vattentemperatur på vattnet till golvvärmen. Lite förvirrande när man kollar t.ex. på Rinkaby under "Pump och shuntgrupper" och inte hittar någon shunt. Hittar en Wirso Push, var tog shunten vägen? Är det så att det (alltid?) ingår en shunt när man beställer en Wirso Push? Ser ut som om det skulle kunna vara så när man kollar på bilden.

Pump = push = cirkulationspump? (flera termer för att förrvirra?) Och shuntgrupp = pump + ventil för att blanda varm/kallvatten?

"Däremot så skippa termostater mm, reglera flödet på varje slinga för sig..." behöver jag köpa till något för det, eller räcker det med de manuella tilloppsventilerna som sitter på?

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30689
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Beställa golvvärmeprylar
« Svar #3 skrivet: 09 juni 2008, 07:44:52 »
En Push är en shunt + cirkpump. Jag tror det räcker med en sån + fördelare för 5 rum (du kan bygga på med fler sen). Manuell instrypning ingår. Däremot så skulle jag inte sätta dit någon bypass, slingorna ska ju alltid vara öppna.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Nix

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Beställa golvvärmeprylar
« Svar #4 skrivet: 09 juni 2008, 09:46:31 »
Aha, nu börjar det klarna. Tack Carl N ;)

Angående fördelare, initialt bygger jag för golvvärme på bottenvåningen. När jag sedan ska göra i ordning övervåningen, ska jag sätta fördelarna där då, eller kan jag lika gärna ha dessa på bottenvåningen bredvid de andra fördelarna? Är det ena eller andra att föredra?

Det är lite avgörande för om jag ska förbereda för övervåningen med fördelare m.m. på en gång eller inte.


Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30689
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Beställa golvvärmeprylar
« Svar #5 skrivet: 09 juni 2008, 10:08:32 »
Normalt brukar man väl ha en push + fördelare per våning. Jag tror det blir problem med avluftningen av systemet om du har fördelaren på ett lägre plan än själva golvslingan.

Fast det är möjligt att man kan dra golvvärmeslingor från undervåningen och upp via luftningsventiler (som sätts på övervåningen) till golven på övervåningen.  :-\
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!