Författare Ämne: Hjälp! Kalla element...  (läst 7505 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad albin75

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
Hjälp! Kalla element...
« skrivet: 25 januari 2008, 12:31:04 »
Jag har ett 1 1/2-planshus på 240 kvm med 3 st slingor, 1 till tvättstuga/garage, 1 till undervåning och 1 till övervåningen. 1-rörssystem.

Nu är det så här att jag i höstas fick en l/v-pump installerad. När de sedan skulle dra på värmen så är en del element helt kalla och en del är halvljumma. På övervåningen är 3 st varma (2 sovrum samt 1 badrum) och 4 st helt kalla (allrum, sovrum samt klädkammare)

På undervåningen är ca hälften varma och hälften halvljumma.

Har tagit bort termostaten och dragit ut pinnen med en tång efterssom den inte fjädrade ut av sig själv.

Vad gör man??

bifogar bilder på kopplingar/termostater.

ska väl tillägga att jag köpte huset i somras och har därför ingen aning om hur värmen har varit i huset tidigare. Vet bara att när jag drog igång den gamla elpannan så shuntade den ut kokhett vatten i elementsystemet. (shunten var paj)
« Senast ändrad: 25 januari 2008, 12:32:53 av albin75 »

Utloggad Sture

  • ฮัทเสห์
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp! Kalla element...
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2008, 12:58:57 »
Förutsätter att du har luftat radiatorerna.

Grabben råkade ut för samma sak i höstas, ingen värme på tre radiatorer i övervåningen. Han bytte ventilerna du ser på bilden, köpte på rörfirman för 20 kr styck, och värmen kom tillbaka. Ventilerna kan skadas om man drar ut pinnen, har lärt mig att man försiktigt skall knacka in den i stället om den kärvar.

Säkert kan någon annan på forumet med bättre kunskaper än jag ge dig ett svar...

Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.

Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.

Utloggad Kall Kyl

  • Amatör med solfångare men knappast en
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1390
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • kW != kWh
SV: Hjälp! Kalla element...
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2008, 13:35:14 »
Sätt upp cirkulationspumpen på max och stäng av övriga radiatorer. Knacka sedan in pinnen som sture skriver så kan käglan lossna, tillfälligt i alla fall. Om det nu är det som är felet.
mvh
Pelletskonverterad oljepanna. 2*30 rör från sfinx, vinkel: 70°, riktning: 215°. UVR61-3 solstyrning med flödesgivare och energimätning. 750l tank. Funderar på att skaffa en l/l eller l/v.

Utloggad albin75

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp! Kalla element...
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2008, 13:39:46 »
Så jag ska knacka in pinnen och sedan inte dra ut den igen??

Utloggad jompaa

  • Lär av andra så slipper man göra misstagen själv.
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Hjälp! Kalla element...
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2008, 13:47:22 »
Dra du ut pinnen, smörj den med vaselin så fastnar den inte på flera år eller lite i hålet så det smörjs.
När pinnen dras ut helt kan det sippra ut lite vatten så ha en trasa.
Mina ventiler är över 25 år och ingen har gått sönder av den behandlingen.  Thumbsup
Bara funktionen har blivit bättre.
/Bosse
3 st Panasonic CS/CU-NE9PKE, installerad av kylmontör 07-02-2014. Villa -68 1 plan 122 m², källare med garage 125m² pellets Baxi Millenium 20Kw+CTC 1100 family. Växtzon 1, 17 m.ö.h tomt på ca 1790 m² som samt robotgräsklippare Selekta som ombesörjer klippning av gräsmattan.

Utloggad albin75

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp! Kalla element...
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2008, 14:24:26 »
om det nu är ventilen som är kass på alla element, hur byter man en sådan? Är det något som man kan göra själv eller är det röris som gör sånt?

Utloggad Sture

  • ฮัทเสห์
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp! Kalla element...
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2008, 14:31:19 »
om det nu är ventilen som är kass på alla element, hur byter man en sådan? Är det något som man kan göra själv eller är det röris som gör sånt?

Grabben, som inte är VVS-kunnig, gjorde det själv. Han bara skruvade loss den gamla med en skiftnyckel och bytte.

Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.

Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.

Utloggad Kall Kyl

  • Amatör med solfångare men knappast en
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1390
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • kW != kWh
SV: Hjälp! Kalla element...
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2008, 14:52:42 »
Så jag ska knacka in pinnen och sedan inte dra ut den igen??
Den kommer ut av sig själv om ventilkäglan lossnar. Sedan kan du skruva ur packboxen och smörja upp stiftet. Dra inte ut det för om det är av samma typ som mina så sitter det en segersäkring på insidan som pajar!

Sture, var det inte bara packboxen och ventilstiftet som grabben bytte?

mvh
Pelletskonverterad oljepanna. 2*30 rör från sfinx, vinkel: 70°, riktning: 215°. UVR61-3 solstyrning med flödesgivare och energimätning. 750l tank. Funderar på att skaffa en l/l eller l/v.

Utloggad Sture

  • ฮัทเสห์
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp! Kalla element...
« Svar #8 skrivet: 25 januari 2008, 16:20:40 »
Sture, var det inte bara packboxen och ventilstiftet som grabben bytte?
mvh

Vet ej, men priset, 20 kr, kanske talar för detta. Själv är jag ingen "ventilexpert", han fick instruktioner av expediten i VVS-butiken.

Han behövde inte stänga av vattnet eller tömma radiatorerna, om det säger dig något.

Sture

« Senast ändrad: 25 januari 2008, 16:23:22 av Sture »
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.

Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.

Utloggad Kall Kyl

  • Amatör med solfångare men knappast en
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1390
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • kW != kWh
SV: Hjälp! Kalla element...
« Svar #9 skrivet: 25 januari 2008, 19:12:31 »
Nej, egentligen inte. Jag försökte bara bidra med lite egna erfarenheter. Men nu räcker de inte längre  ;D
Jag har bytt ett stift med packbox men det hade nog räckt att smörja upp det som jompaa skrev om jag inte hade förstört segersäkringen.
mvh
Pelletskonverterad oljepanna. 2*30 rör från sfinx, vinkel: 70°, riktning: 215°. UVR61-3 solstyrning med flödesgivare och energimätning. 750l tank. Funderar på att skaffa en l/l eller l/v.

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
SV: Hjälp! Kalla element...
« Svar #10 skrivet: 25 januari 2008, 19:21:01 »
jag brukar knacka försiktigt på käglan, och ganska ordentligt på sidan av ventilhuset . med lite envishet brukar det gå att få käglan att släppa (då kommer spindeln ut av sig självt)
om/när du får loss den, så motionera ordentligt och smörj spindeln !

mvh. ACE
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad albin75

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp! Kalla element...
« Svar #11 skrivet: 27 januari 2008, 15:50:25 »
Äntligen så har man fått lite värme i huset! Fortfarande är det 2 element som inte är så där varma som jag vill ha dem. Pinnen åker ut och fjädrar, men det verkar som om inte ventilen har öppnat sig riktigt ändå. Är det bara att smörja och trycka på pinnen tills det händer något eller?

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!