Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
»
Solenergi
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Solfångare med IVT optima 700 och 290 A/W
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: Solfångare med IVT optima 700 och 290 A/W (läst 1704 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Marka
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Karma +0/-0
Marka
Solfångare med IVT optima 700 och 290 A/W
«
skrivet:
18 november 2007, 21:30:49 »
Citera
Hej
Någon som har ett förslag om hur man skulle kunna använda solfångare tillsammans med en IVT optima 700 och 290 A/W (
http://www.ivt.se/products.asp?lngID=613&lngLangID=1
) ?
Som jag förstår det kan det vara lite knöligt att få solfångare att fungera klokt tillsammans med flytande kondensering och IVT´s system är ju inte precis tänkt att byggas ut.
Hur skulle det fungera med en tank som värms av solfångarna som sedan förvärmer tappvarmvattnet till 290 ?
Eftersom 290 inte är avsedd för temperaturer över 65 så skulle systemet då också behöva kompletteras med en blandningsventil.
/Marcus
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 30445
Karma +20/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Solfångare med IVT optima 700 och 290 A/W
«
Svar #1 skrivet:
19 november 2007, 07:29:02 »
Citera
Jag tror det skulle funka bra. På Nibes hemsida fins denna skiss, men där sitter blandningsventilen efter VP:n. Jag antar att Nibe 1225/1235 klarar högre temp än 65 ºC i sin VVB. Men sätt blandningsventilen före 290AW om det känns säkrare.
http://www.nibeonline.com/pdf/M10445-2.pdf
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Marka
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Karma +0/-0
Marka
SV: Solfångare med IVT optima 700 och 290 A/W
«
Svar #2 skrivet:
19 november 2007, 17:47:38 »
Citera
Det var nog jag som var lite otydlig, jag menade att blandningsventilen skulle sättas efter 290 och konceptet generellt var väl ganska exakt som i filen du länkade till, tack så mycket för tipset !
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
»
Solenergi
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Solfångare med IVT optima 700 och 290 A/W
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 798
dolda: 0
användare: 3
Användare online
:
Josth
AÖd
rocas
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info