Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: PÃ¥fyllning IVT GreenLine  (läst 21891 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad johankson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 43
  • Karma +0/-0
SV: PÃ¥fyllning IVT GreenLine
« Svar #15 skrivet: 20 november 2007, 20:17:44 »
Har nu fyllt systemet och felet återstår.
Lite data för felsökning, värden när felet "Pressostat låg" uppstår

VB in: 25,2
VB ut: 25,5
KB in: 3,3
KB ut: 3,7
Komp: 54
Ute: -2,7

Kan det vara något med köldbärarpumpen eftersom KB ut är större än KB in? Har lagt en hand på köldbärarpumpen under drift och den vibrerar inte som jag skulle anta att en pump ska vibrera? Hur kontrollerar man om den är i drift?
« Senast ändrad: 20 november 2007, 20:38:07 av johankson »

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7678
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: PÃ¥fyllning IVT GreenLine
« Svar #16 skrivet: 20 november 2007, 21:51:35 »
För att fÃ¥ ut luften ur slingan behöver du nog en lite "kraftfullare" pump än en "borrmaskinspump" och sÃ¥ bör du nog ha en "tunna" sÃ¥ du kan  pumpa runt brinen en stund (minst en ½timme) sÃ¥ att du kan vara säker pÃ¥ att du fÃ¥tt ut all luft
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: PÃ¥fyllning IVT GreenLine
« Svar #17 skrivet: 20 november 2007, 22:00:34 »
Vanligt att kölbärarpumpen brinner upp om man har mycket luft i brine!

Men tvångskör ENDAST cikrulationspumpen, då hör du ju att den går osså kan man få bort luft då.

Det kan finnas en luftnippel i centrum på cirkpumpen. Även att använda om den kärvat fast. Ta bort locket och kolla om den går.
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9769
  • Karma +19/-4
SV: PÃ¥fyllning IVT GreenLine
« Svar #18 skrivet: 21 november 2007, 08:36:34 »
Är den inställd på lägsta hastigheten är det inte säkert att man känner att den vibrerar. Pumpen går att ställa i tre olika hastigheter med hjälp av ett vred någonstans på pumpen. Prova med olika lägen, på högsta fart skall det inte vara någon tvekan om den går eller inte. Annars är Bertils råd lika bekvämt. Det brukar finnas ett spår i motoraxeln så det är lätt att se om den inte roterar.

Det faktum att det skvalar och att nivån i kärlet sjunker när värmepumpen startar tyder på att cirkulationspumpen fungerar. Vilket inte hindrar att det kan ha gått sönder under tiden problemen har diskuterats här.

5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad johankson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 43
  • Karma +0/-0
SV: PÃ¥fyllning IVT GreenLine
« Svar #19 skrivet: 21 november 2007, 10:18:35 »
Har verifierat att kb-pumpen går. Får hem riktig utrustning idag för att fylla och avlufta systemet. Och jag som predikade för min svåger häromveckan hur underhållsfritt det är med värmepump. :D

Är det nån som har en kommentar på hur KB in kan vara lägre än KB ut?

VB in: 25,2
VB ut: 25,5
KB in: 3,3
KB ut: 3,7
Komp: 54
Ute: -2,7

Utloggad köldmedie

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 342
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: PÃ¥fyllning IVT GreenLine
« Svar #20 skrivet: 21 november 2007, 10:43:14 »
Har verifierat att kb-pumpen går. Får hem riktig utrustning idag för att fylla och avlufta systemet. Och jag som predikade för min svåger häromveckan hur underhållsfritt det är med värmepump. :D

Är det nån som har en kommentar på hur KB in kan vara lägre än KB ut?

VB in: 25,2
VB ut: 25,5
KB in: 3,3
KB ut: 3,7
Komp: 54
Ute: -2,7

Gick värmepumpen verkligen när du läste av.
IVT Greenline HT+C9
Utfall Ã…r 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall Ã…r 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9769
  • Karma +19/-4
SV: PÃ¥fyllning IVT GreenLine
« Svar #21 skrivet: 21 november 2007, 10:51:48 »

Är det nån som har en kommentar på hur KB in kan vara lägre än KB ut?


Det finns flera förklaringar:

IVT:s givare visar ofta fel med någon grad, ibland mer. Det faktum att tiondels grader visas på displayen gör att man tror att de är exakta men så är inte fallet. Jag får lägga till en grad till differensen på köldbärartemperaturerna för att få korrekt värde. Ena givaren visar +0,3 grader fel, den andra +1,3 grader. Utegivaren visar nästan två grader för hög temperatur.

Anliggning mot rören och isoleringen av givarna kan skilja vilket gör att givare som i sig är korrekta kan visa olika temperatur.

När pumpen står still, vilket den gjorde i det här fallet (VBin = VBut), kan värdena bli lite hur som helst.

När du fått ordning på pumpen, skriv upp alla temperaturvärdena vid radiatordrift när pumpen har gått en längre tid och vid slutet av en varmvattenberedning och spara dem. Värdena är mycket bra att ha när man misstänker att man har problem.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad johankson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 43
  • Karma +0/-0
SV: PÃ¥fyllning IVT GreenLine
« Svar #22 skrivet: 21 november 2007, 11:35:15 »
Ok!

Ska köpa ett logg-kit strax. Har förberett för en server nere i källaren som ska styra det mesta i huset. Kanske dags att tidigarelägga den investeringen.

Utloggad johankson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 43
  • Karma +0/-0
SV: PÃ¥fyllning IVT GreenLine
« Svar #23 skrivet: 21 november 2007, 22:06:04 »
Jag vs Värmepump... 0-5

Ventilerna för påfyllning visade sig vara spräckta... Bägge två??? Detta kan inte vara vanligt eller? En fin spricka som går från ytterkant in mot ventilen? Byter ut bägge imorgon, men vad är oddsen?

Utloggad Pietro

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
SV: PÃ¥fyllning IVT GreenLine
« Svar #24 skrivet: 09 april 2008, 02:13:52 »
Jag har en äldre Thermia VP (1996), ingen manual,  och undrar om man fyller den pÃ¥ med KB-vätska pÃ¥ samma sätt som nedanstÃ¥ende IVT ?
Ringer man en installatör så vill han gärna komma och fylla på (och debitera).
Men jag tycker att en sÃ¥dan grej borde man klara själv. Eller  ?

Har försökt fylla på på detta sätt, men pumpen larmar, på lågt tryck.
Måste jag trycksätta KB-kärlet ?

 
Goddagens...

Efter en tids skvalande i mitt köldbärarsystem så lättade jag på ventilen till expansionskärlet. Massor av luft pyste ut och pumpen stannade omgående med "pressostat låg". Nivån köldbärare i exp-kärl ligger under nivån enligt manualen men fortfarande synlig i exp-kärlet.

Manualen säger följande:

"Värmepumen måste vara i drift hela tiden som påfyllning sker.
1. Ta bort locket till ventilen på kärlets topp. Öppna därefter ventilen
försiktigt (bild 1).
2. Kontrollera att ventilen är helt öppen (bild 2).
3. Fyll på med frostskyddsvätska eller vatten (till 2/3) med hjälp av
vattenkanna eller liknande (bild 3).
4. Stäng ventilen och avsluta med att skruva på locket (bild 4)."

Min fråga är således; När vet man om man kan använda vatten istället för frostskyddsvätska? Systemet är idag fyllt med Thermol (400 slang i backen, vet inte totalvolymen i skrivandets stund).

Följdfråga; skvalandet, ska det finnas eller ska pumpen vara "skvalfri"?

Tackar på förhand

Johan

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29440
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: PÃ¥fyllning IVT GreenLine
« Svar #25 skrivet: 09 april 2008, 07:50:19 »
Larmar den för lågt tryck i KB-systemet?
I så fall måste det trycksättas, men det är ovanligt att man har en tryckvakt på KB-kretsen.

Larmar den inte för lågtryckspressostaten?
I så fall kan det bero på dåligt flöde på KB-sidan, rensa smutsfiltret och kolla att KB-cirkpumpen funkar.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9769
  • Karma +19/-4
SV: PÃ¥fyllning IVT GreenLine
« Svar #26 skrivet: 09 april 2008, 08:33:02 »
Ett tag hördes det ett gurglande ljud från köldbärarpumpen in min anläggning. Ljudet försvann när jag trycksatte köldbäraren genom att pumpa in luft i nivåkärlet. Jag tolkade det som att det var luft i pumpen som försvann när jag trycksatte systemet.

Om cirkulationspumpen mekaniskt fungerar som den skall kan det kanske vara så det är luft i pumpen som gör att den fungerar dåligt. När pumphjulet roterar ligger luften kvar i centrum och stör funktionen. Är köldbärarflödet lågt spolas inte luftkudden bort. Lågt flöde gör så småningom att pumpen stannar pga av lågt förångartryck.

Jag misstänker att proppen som sitter på motorhuset över axelns förlängning kan läcka om det är undertryck i systemet och att luft då sugs in den vägen. Det är ofta den punkt i köldbärarsystemet där trycket är som lägst. Jag har i alla fall ingen annan förklaring till att det kom in luft i mitt köldbärarsystem.

Men ta det för vad det är: Teorier.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Pietro

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
SV: PÃ¥fyllning IVT GreenLine
« Svar #27 skrivet: 09 april 2008, 13:35:06 »
Larmar den för lågt tryck i KB-systemet?
I så fall måste det trycksättas, men det är ovanligt att man har en tryckvakt på KB-kretsen.

Larmar den inte för lågtryckspressostaten?
I så fall kan det bero på dåligt flöde på KB-sidan, rensa smutsfiltret och kolla att KB-cirkpumpen funkar.

Hur kan man kolla om det larmar för lågt tryck i KB-systemet eller för lågttryckspressostaten ?
Pumpen kommer igång när jag trycker på återställningsknappen -> lågttryck.

Hur som helst, jag vill ha kontroll över mitt KB-kärl och tänker köpa en manometer + tillbehör (luftpump ? nipplar ?).
Var köper man sådana prylar ? I ClasOhlsson butiker eller skall man vända sig till mer specialiserade butiker ?

Just nu sitter på mitt KB-kärl en ventil och på hatten står det 0.3 MPa.



Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9769
  • Karma +19/-4
SV: PÃ¥fyllning IVT GreenLine
« Svar #28 skrivet: 10 april 2008, 18:54:08 »
Finns det inga temperaturgivare på köldbäraren? Löser lågtryckspressostaten ut är det mycket sannolikt att utgående köldbärare är mycket kall, minus 10 grader eller så. Detta förutsatt att cirkulationspumpen fungerar överhuvudtaget.

Lågt tryck i köldbärarsystemet behöver inte betyda något överhuvudtaget, det finns många pumpar som fungerar med trycklöst köldbärarsystem.

Hur länge brukar pumpen gå efter det att den har kommit igång igen?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!