Jag postade detta ämne i bergvärme tråden men kom på att den nog ska vara här istället.

Jag ska följa era råd här på forumet och justera mina radiatorer så att de har diff 7grader mellan fram och retur. Jag har en del radiatorer som är jämnvarma och en del rum som inte får tillräcklig temp + väldigt hög VBf (50grader) redan vid 0garder ute.

Jag har på pumpen nu 7graders diff mellan VBf och VBr och jag kör yttre CP på steg 2. Är det nåt jag ska tänka på när jag går runt och justerar mer än att pumpen ska gå hela tiden? Hur påverkar detta min pump som styr på returtemp?

Glömde säga att jag har fasta koppel så jag kan endast justera dessa på returskruven.
1 plan med källare -67 uppvärmd yta 120m2 + 140m2 biyta. AutoTherm C9 180m Borra. Inst April -06. Utfall första 10 månader 10¨ kwH inkl hh el

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30445
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hjälp med strypning av radiatorer för att uppnå diff 7grader
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2007, 22:06:21 »
Har du 2 cirkpumpar så kan du ha lite lägre tempdiff över radiatorerna, ca 5 ºC, så att inte radiatorvattnet går bakvägen genom bypassen. Men det är bra att ha rätt lika tempdiff över alla radiatorer.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Gripen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Aneby (Småland)
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hjälp med strypning av radiatorer för att uppnå diff 7grader
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2007, 06:47:39 »
Jag har endast 1st extern cirk pump och sedan sitter det 1 i pumpen om det är den som du menar med nr2?
1 plan med källare -67 uppvärmd yta 120m2 + 140m2 biyta. AutoTherm C9 180m Borra. Inst April -06. Utfall första 10 månader 10¨ kwH inkl hh el

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30445
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hjälp med strypning av radiatorer för att uppnå diff 7grader
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2007, 06:54:17 »
Jag har endast 1st extern cirk pump och sedan sitter det 1 i pumpen om det är den som du menar med nr2?

Jepp, flödet över externa cirkpumpen får inte bli lägre än genom VP:n. Då går framledningsvattnet ut från VP:n och bakvägen genom bypassen och tillbaka in i VP:n vilket ger sämre COP.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad jonas 10

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 440
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp med strypning av radiatorer för att uppnå diff 7grader
« Svar #4 skrivet: 25 februari 2007, 18:21:42 »
Hej Vad är viktigast låg framledning eller låg retur?Om jag stryper för mycket så blir det att jag måste höja framledningen för att det inte ska bli kallt om man har en framledningstemp på 40 ºC vid nollan vad bör returen vara då?Jag har gammla stora radiatorer grova rör
IVT greenline HE C7

Inloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7749
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
40-7=33 grader
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!