Vi har både radiatorer och golvvärme, dom värmer ungefär lika stor yta. golvvärmen kommer dock att utökas med fler slingor så jag vill gärna få den att fungera bra. radiatorerna är så pass stora så dom verkar göra sitt jobb hur som helst.Ska jag prova att stänga bypassen, det egentligen det ända jag ännu inte provat?Kan det vara en idé att plocka bort manöverdonet för att på så sätt helt utesluta att det är den som ändå på något sätt blandar ut för mycket?
Trodde jag ja.. I morse var hela glovvärmen kall (t:24 f:20)..Orkar inte cp i vp (vm i förkortningar) driva slingorna? Det är nästan så att jag skulle vilja plugga backventilen..kan det vara en god idé eller ställer jag till det ännu mer då?Alla tips emottages tacksamt..
I så fall skulle jag vilja ha shunten placerad istället för T-greningen till vänster om backventilen, backventilen och bypassen borttagna och en direktförbidelse mellan 3:an och 4:an. Då kunde man nämligen med shunten välja hur mycket returvatten som skulle blandas in till golvet. Resten av returvattnet från golvet går då direkt via 4 tillbaka till VP. Och CP kunde gå med lagom fart för att ge önskad cirkulation i golvet.
Nytt uppslag! jag har pratat med en tekniker på LK och han misstänkte att trycket från vp´n är för lågt så shuntgruppen blandar i för mycket returvatten bara därför att trycket på framledning är för lågt. Låter logiskt? Nu är jag rätt säker på att pumpen på vp'n kör på högsta hastighet men det kan väl också vara så att jag kanske måste strypa rören som går till radiatordelen så att trycket ökar mot golvvärmedelen?