Det verkar inte som om det går att ändra på min termostat
.
Är det ett tecken på dåligt flöde när radiatorn inte är jämnvarm? Radiatorn är ganska stor (ca 2.5 m lång, 30 cm hög och tre rader), bör den vara jämnvarm även om temperaturen till radiatorn inte är mer än ca 35-37 grader?
//Mojje
Om det är så att denna radiator är mycket kallare än dom andra så tror jag att ventilen inne i radiatorn har hängt sig i nästan stängt läge.
Hade själv samma problem när jag installerade VP.
Jag förmodar att ditt radiatorkoppel liknar det som Rickard visar på bild,en pinne som sticker ut en bit.
Är det så kan du trycka på pinnen med något platt förmål och känna om den fjädrar ut igen gör den inte det så måste du skruva loss hela paketet, en föredel om du har stannat pumpen då och släppt på trycket vid pannan annars kan det bli vädigt blött.
Om du kommer så här långt får du sedan försöka få ventilen att släppa inne i radiatorn genom att pilla lite med en lagom stor skruvmejsel e.v. slå lätt på kopplet så den släpper.Du känner om den fungerar med en skruvmejsel för den ska fjädra tillbaka när du släpper på trycket.
Roger