Författare Ämne: Hur beräkna ?  (läst 1018 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Art Deco

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
Hur beräkna ?
« skrivet: 17 november 2006, 20:43:21 »
Ny-oerfaren och hittar dåligt här.

Har ett hus från 30-talet typ funkis (trähus med reverterad puts) och platt tak som naturligtvis har halvtaskig isolering och kopplat 2 glas-fönster med vattenburen uppvärming typ stenålder.
Vad/var-kan jag hitta någon slags formel på vad jag bör beräkna uppvärmingseffekt per m2 i huset ? (moderna isolerade hus bör ligga på c:a 30W/m2 enl osäker uppgift).
Finns det någon "lathund/mall" på hur mycket % av min värme i huset som går ut genom:
1-fönster
2-väggar
3-tak
4 ventilation (vi har självdrag i original)
5 Källarväggar (granitgrund)

Om jag minns rätt är oljepannan på 22 kw i effekt och modern (96% i effiktivitet enl uppgift-men det vete f*n....)

Goda råd hur man beräknar för ev L/V (får ej borra för bergvärme pga tunnel) skulle uppskattas.
Alla tips välkommnas.
Friskt kopplat - hälften brunnet ....

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29884
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hur beräkna ?
« Svar #1 skrivet: 18 november 2006, 00:08:18 »
Jag brukar räkna på 40W/m2 för nybyggen för säkerhets skull, ditt hus ligger kanske kring 70W/m2.

Vattenburen uppvärmning typ stenålder är inte helt fel till en värmepump, det brukar innebära att den är dimensionerad för självcirkulation med grova rör och rejäla sektionsradiatorer med mycket vatten. Både lågtempsradiatorer och stor vattenvolym är bra för en värmepump.

Någon mall vet jag inte om men mycket värme förvinner genom tak och källarväggar.

Vanligaste sättet att dimensionera en VP är att utgå från husets energibehov i kWh/år för värme och varmvatten, oljeförbrukningen/år duger också.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!