0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Jag skulle nästan tro att de har räknat med 50 grader, har de det, be dem göra om hela kalkylen och du ska se att resultaten blir annorlunda...Om thermias VP är billigare så är det nog en bra affär, de brukar ligga högre än Nibe... Dock ger Nibes Vp lite högre uteffekt därav mindre tillskott, så på sikt är det nog hugget som stucket - förutsatt att livslängden är densamma.
Nu förstår jag inte hur du menar Per
Thermias scroll har i likhet med alla andra scrollkomressorer sämre verkningsgrad än Nibes kolvkompressorer.Thermia:s COP vid 0/35 resp 0/50 grader = 4.2 och 3.1Nibe:s COP vid 0/35 resp 0/50 grader = 4.7 och 3.2
Kolv slår "alltid" scroll vad gäller COP, speciellt vid höga framledningstemperaturer!
Med eller utan cirkpumpar, Rickard?
Vänta lite här nu! "Alltid" är väl lite väl förenklat. Scroll har en brantare arbetskurva och tacklar av snabbare vid högre temp men klår för det mesta kolv vid den valda arbetspunkten (toppen på kurvan).
Jämför jag Nibes 1115/10(kolv) med min CTC ECOPart10(scroll) och räknar bort effekten för brinepumpen får jag en COP vid 0/35 på 4.81 jfrt med Nibes 4.68. Men vid 0/50 är Nibe bättre tack vare sin flackare arbetskurva.
Kolla förresten siffrorna för avgiven effekt vid 50 grader. Thermian ligger högre här en Nibe fast det "borde" vara tvärt om?
CiteraMed eller utan cirkpumpar, Rickard? Det framgår inte på deras hemsida, huruvida det ingår (thermia) Nibe däremot anger utan att effekten för cirkpumparna är inräknade.
CiteraVänta lite här nu! "Alltid" är väl lite väl förenklat. Scroll har en brantare arbetskurva och tacklar av snabbare vid högre temp men klår för det mesta kolv vid den valda arbetspunkten (toppen på kurvan).Nu hänger jag inte med Valda arbetstempen, den väljer man när man dimensionerar eller???
CiteraKolla förresten siffrorna för avgiven effekt vid 50 grader. Thermian ligger högre här en Nibe fast det "borde" vara tvärt om? COP är ett resultat av uteffekt/driveffekt, man kan därför inte stirra sig blind på uteffekten. COP på Nibe är högre vid höga framledningstemperaturer, det är bara att gilla läget
Dock måste jag säga att Thermia har lyckats få upp verkningsgraden bra på sina scrollkompressorer, det är inte ovanligt med scrollmaskiner som har en COP på 2.7-2.8 vid 0/50 grader. En eloge till Thermia för detta!
Varför skulle en scrollkompressor vara idealisk att varvtalsreglera? Det finns väl inget som säger att man hamnar närmare det optimala kompressionsförhållandet vid varvtalsreglering. Så som jag ser det är det kolvkompressorn som har mest att vinna på att man kan varvtalsreglera.
Mig veterligen har Nibe bäst COP såväl vid 0/35 som vid 0/50, mätt under samma förutsättningar.
Citat från: Jani Huhtala skrivet 27 april 2004, 18:19:02Mig veterligen har Nibe bäst COP såväl vid 0/35 som vid 0/50, mätt under samma förutsättningar.Det här hör jag hela tiden men väntar fortfarande på en jämförelse gjord på de pumpar som säljs i Sverige.Den enda som refereras till är den från NTB och där saknas de flesta "svenska" pumpar.
Inte ens i ett golvvärmesystem kan man förutsätta att värmepumpen kan arbeta med låga framledningstemperaturer.