Utloggad alstorp8109

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Då måste du ta reda på om cp fungerar eller ej.
På gaveln brukar det sitta ett täcklock som man kan ta bort utan att det kommer ut mer vatten än några droppar.
Innanför sitter det ett spår i motoraxeln som man kan använda för att lossa en fastnad sådan, dvs kolla om den snurrar och om den inte gör det så hjälp igång den med en skruvmejsel.

Bifogar en bild på min P2-pump, vad jag kan se så finns det inget täcklock om det inte sitter på baksidan och den är nästintill omöjlig att se och komma åt. Bilden ska rotera 90grader moturs för att spegla verkligheten.
« Senast ändrad: 17 oktober 2014, 06:57:31 av alstorp8109 »

Utloggad Olle61

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1481
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Pressostat hög samt producerar bara väldigt varm varmvatten
« Svar #16 skrivet: 17 oktober 2014, 07:42:42 »
Det är mässingspluggen mitt på pumpen, den med ett skruvspår, som du skall lossa. Det kommer några droppar vatten. Därunder finns ett skruvspår till och det är motoraxeln. Känn att den roterar fritt och om det kärvar kan du snurra på den och hoppas att det släpper. Starta värmepumpen och kolla om axeln snurrar. Om inte så kan du försöka hjälpa igång den, med skruvmejsel eller skruvdragare.

Jag tror inte att det finns flexslangar i dessa gamla värmepumpar, det kom senare.
Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.

Utloggad alstorp8109

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Det är mässingspluggen mitt på pumpen, den med ett skruvspår, som du skall lossa. Det kommer några droppar vatten. Därunder finns ett skruvspår till och det är motoraxeln. Känn att den roterar fritt och om det kärvar kan du snurra på den och hoppas att det släpper. Starta värmepumpen och kolla om axeln snurrar. Om inte så kan du försöka hjälpa igång den, med skruvmejsel eller skruvdragare.

Jag tror inte att det finns flexslangar i dessa gamla värmepumpar, det kom senare.

Tack för tipset, ska kolla detta ikväll. Har haft fullt upp i helgen så det har inte blivit något "mekande"

Utloggad alstorp8109

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Det är mässingspluggen mitt på pumpen, den med ett skruvspår, som du skall lossa. Det kommer några droppar vatten. Därunder finns ett skruvspår till och det är motoraxeln. Känn att den roterar fritt och om det kärvar kan du snurra på den och hoppas att det släpper. Starta värmepumpen och kolla om axeln snurrar. Om inte så kan du försöka hjälpa igång den, med skruvmejsel eller skruvdragare.

Jag tror inte att det finns flexslangar i dessa gamla värmepumpar, det kom senare.

Nu har jag kollat P2-pumpen genom att skruva av mässingspluggen, Droppar vatten hela tiden dock. Pumpaxeln går lätt att snurra runt dock så snurrar den inte alls när man kör igång VP.n. Har kollat så at den matas med spänning, går 230V från styrenheten. Kan axeln lossnat på nått vis ? Kan man byta denna pump själva eller rekommenderar ni att man tar hem en servicekille. Är hyffsat händig själv och håller på med maskiner m en annan typ i mitt dagliga arbete.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9865
  • Karma +19/-4
SV: Pressostat hög samt producerar bara väldigt varm varmvatten
« Svar #19 skrivet: 21 oktober 2014, 18:38:31 »
Om det är 230 V fram till motorn och axeln snurrar lätt låter det som om det är fel på kondensatorn. I så fall ska det gå att få igång pumpen genom att man snurrar den med hjälp av borrmaskin eller skruvdragare när det är spänning till motorn. Får man bara tillräcklig hastighet på axeln ska pumpen fungera även om kondensatorn är trasig, inget jag har testat själv utan bara vad som har skrivits här tidigare. Sen är frågan om det är lätt att byta kondensator.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Olle61

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1481
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Pressostat hög samt producerar bara väldigt varm varmvatten
« Svar #20 skrivet: 21 oktober 2014, 18:44:58 »
Där har du felet :-) Du kan säkert byta den, det sitter ju avstängningar före och efter. Ballofix med skruvspår.

Intressant att du fick hett varmvatten, det måste vara elpatronen med självcirkulation som orsakar det.
Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.

Utloggad alstorp8109

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Lite uppdatering av ärendet. Kommer så långt att jag kan lossa den översta muttern som håller fast motorn, men den nedre kommer jag inte åt då det är för trångt att komma åt med verktyg. Tyvärr står VP:n intill en vägg så jag kommer inte åt att plocka av sidan på vpn. Skulle man kunna ta muttern som sitter under balofixventilen på röret som sedan gå in i värmeväxlaren istället för denna kommer jag åt med verktyg ? Blir det då så att jag tömmer hela systemet på vatten ? Har en del avstängningar ovanpå VPN.

Utloggad alstorp8109

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Pressostat hög samt producerar bara väldigt varm varmvatten
« Svar #22 skrivet: 07 november 2014, 06:39:23 »
Så var cirk.pump P2 då äntligen utbytt. Frid o fröjd trodde jag men icke. Vid första uppstart efter P2 byte så kunde jag känna att där gick ut värme mot golvslingorna, men samtidigt så tycker VPn att de också ska göra varmvatten så det blir det som prioriteras. VPn kör väl en 20-30 min stannar sedan för Hetgas hög lysdioden far att varmvatten ska köras lyser. Resetar felet, VP:n ställer sig driftläget där drift lysdioden står och blinkar de 15 min innan den åter drar igång, varmvatten dioden lyser inte. VP:n går igång men omdelbart då det gått igång tänds varmvatten dioden att det är varm vatten den ska göra, VPn kör varmvatten ca 15 min stoppar sedan för hetgas hög, ingenting går ut i slingorna. Har tidigare kollat så att tempgivare för vv är ok. Kan hör att växelventilen/trevägsventilen kör. Finns det något sätt att tvinga växelventilen att ställa sig i läget så att den prioriterar att köra mot golvslingorna ?

Utloggad Olle61

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1481
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Pressostat hög samt producerar bara väldigt varm varmvatten
« Svar #23 skrivet: 07 november 2014, 10:37:00 »
Jag tror att man kan koppla ur varmvattengivaren och på det sättet få värmepumpen att strunta i att göra varmvatten. Det kan ju vara läge att kolla tempgivaren för hetgas så den visar rätt värde. Lufta varmvattenberedarens mantel om du inte gjort det. Jag vet inte om luft där kan ge "hetgas hög", men det skall ju inte vara luft där... Ställa ner börvärdet för varmvatten kan kanske vara något att testa. Annars är det nog bara att tillkalla en kyltekniker...
Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!