Ursäkta en novis, men vakuumsugen använder man väl för att suga ut den luft som ligger i de monterade rören.
För att söka/leta efter läckor så används väl en "sniffer"?
Luft och vatten!
Därför är det en god ide att man stoppa vacuumsugningen tidigare och kontrollera om trycket ökar innan fukten fryser till is.
Och fortsätta med detta tills det att trycket inte stiger mera och sedan kan man fortsätta ner till vacuum.
När man med säkerhet kan konstatera att anläggningen är tät och fuktfri kan man sedan släppa på gasen och leta efter läckor med sniffer.
Helst vid olika driftlägen.
Har ännu inte sett en "kyltekniker" som installerar värmepumpar till privatpersoner göra så eller för den delen göra enligt anvisningarna eller för den delen på det sätt de har blivit lärda och måste uppvisa var 5:e år vid omcertifiering.
Däremot har jag sett duktiga och mycket noggranna kyltekniker som enbart arbetar mot företag och större fastighetsanläggningar.
Svep håller rötäggen om ryggen och kunderna blir förpassade till sitt försäkringsbolag.
Man kan undra hur många av felen som finns på Folksams lista som beror på installationen!