Håller helt med Sv Kocken. Det är för motorns skull som skyddet finns där.
Men även ett motorskydd kan gå sönder. Reset görs genom att vredet trycks in och läge H, men om det styrs med styrsystemet och kvittering så blir det samma som manuell återställning.
Men som sagt, en grundlig felsökning, mätning av lindningarnas resistans (de ska i princip ha samma värde), inkoppling och förbindelsemätning mellan motor/kontaktor/matningsplintar så bör man ha ringat in problemet. Motorskyddet ska stå på 6,3A om jag minns rätt.
Felsök i spänningslöst tillstånd. Men se till att du fått spänning på alla tre faserna när du slagit på brytaren så att det inte är en säkring som spökar. Kanske ska du börja i den änden och kolla säkringarna ordentligt till att börja med

Mvh