Läste att din installation äntligen är på gång! Kul!
Jag har fått min IVT 600 med 290 A/W installerad i ett hus på 127kvm, ungefär lika stort som ditt. Jag gick på några fallgropar.
Jag fick en 290 A/W med 13,5KW. Det kräver 20A och det är vad huset är avsäkrat för. Just nu är pannan avsäkrad med 16A och även om jag ställer ned toppeffekten till 9KW snedlastas en av faserna så en av pannsäkringarna sticka ibland vid eltillskott >4kW. Åtgärden blir att installatören byter en elpatron i pannan så att toppeffekten blir sänkt till 9KW. Konstaterande 1: kolla avsäkringningen innan du godkänner installationen.
Jag har ettrörsystem i huset (en slinga på över- och en slinga på undervåningen) och eftersom huset är relativt litet är vattenmängden i systemet inte så stor. Konsekvensen blir att tempen på elementen åker berg-o-dalbana. Korta gångtider på pumpen eftersom det gick snabbt att komma upp i temperatur. Och sedan faller tempen snabbt. Pumpen startar inte förrän tidigast efter 15 min efter ett stopp vilket innebär att temperaturen minskar ännu mer, förbi startvärdet.
Detta medförde att jag installerade en volymtank (beggad varmvattenberedare som inte är inkopplad på elnätet i serie med utgående framledning på pannan) på ca 100liter och det gjorde en stor skillnad. Nu blir även elementen längst bort i slingan på övre våningen också varma eftersom det tar längre tid för VP att höja temperaturen. Likaså sjunker inte tempen på elementen lika snabbt. Konstaterande 2: Kolla noga om du har samma fenomen och flagga till leverantören tidigt. Hade jag beställt idag hade jag nog beställt en IVT 200 istället för 290. 200:an har inbyggd volymtank på 80 liter.
Manualerna till anläggningen är inte speciellt bra om man vill ha fördjupad kunskap om anläggningen. Om installatörshandledningen är tillgänglig, tillse att du får behålla den! Det står rätt mycket trevlig info där, kanske inte allt, men mycket. Resten kan man fråga om här på forumet. Kunskapen här är fantastisk!
Efterhand som tiden går, kontrollera ditt delta T över pumpen, dvs T9-T8. Jämför med det som står i installatörsmanualen. Kolla extra noga vid kall väderlek och justera farten på cirkpumpen som pumpar vattnet genom VP. Om delta T är för lågt kan man tydligen minska flödet ute vid pumpen. Detta fick jag höra idag av min installatör.
Lycka till och hoppas din anläggning motsvarar dina förväntningar.