Författare Ämne: IVT Geo 508C - Skall den nattsänka?  (läst 2956 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Perfa76

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 324
  • Karma +0/-0
SV: IVT Geo 508C - Skall den nattsänka?
« Svar #15 skrivet: 17 december 2021, 16:26:53 »
För att ändå utesluta att det är fråga om nattsänkning, så borde du logga framledningstemperaturen istället för temperaturen inne.
Om nattsänkning är orsaken till den på natten sjunkade temperaturen inne så skulle vi se att temperaturen ut på värmesystemet (och dess börvärde) sjunker tydligt när natten börjar även om temperaturen ute är stabil eller ändras väldigt lite.
Om du inte har möjlighet att logga dessa temperaturer så är ett första steg att manuellt läsa av temperaturerna på värmepumpen med jämna mellanrum under kvällen och natten.
Svårare än så är det ju inte...
Det blir på sin höjd en natt med störd sömn.


Utloggad mvjt

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 170
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT Geo 508C - Skall den nattsänka?
« Svar #16 skrivet: 17 december 2021, 22:42:57 »
Men det var ju ändå en ganska liten ökning av temperaturen som du tänker skulle påverka (höja?) temperaturen inne, bara 1-1.5°C varmare på natten än på dagen.
Värmepumpen justerar ju framledningstemperaturen baserat på samma mätta ute-temperatur och sänkte tillförd värme till huset samtidigt som temperaturen ute ökade.
Ibland kan säkert trögheten i huset och värmesystemet göra så att temperaturen inne ökar när det blir varmare ute, men om det blir så eller tvärtom är nog högst individuellt för husets värmesystem och dess inställningar i relation till husets kontruktion.

Återigen, rumsgivare är vad som krävs för att inte temperaturen inne skall variera något över dygnet på det sätt som du ser. Särskilt så om husets värmebehov är litet i relation till hur mycket värme er aktivitet i huset tillför.

Tack. Jag har ställt rumsgivarpåverkan på 1 för att testa lite. Kommer stänga av den igen när det blir kallare och jag skall justera kurvan mera.
Villa från 1977 i 1,5 plan (150 kvm). Halland. Övervåning direktverkande el. Nedervåning konverterad till Uponor golvvärme (85-90 kvm). IVT Geo 508C kopplad till IVT 100l arbetstank (4 rör). 180m borrhål.

Utloggad mvjt

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 170
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT Geo 508C - Skall den nattsänka?
« Svar #17 skrivet: 18 december 2021, 09:07:32 »
Det är nog så att den går upp och ner beroende på aktivitet och lite påverkan från rumsgivare. Tyvärr är det +3 grader idag så det är ju svårt att veta om kurvan behöver justeras. Det har aldrig varit kallare än -5 så jag vet helt enkelt inte hur kurvan skall vara. Men jag har lagt med en bild hur den ser ut.

Hade ni justerat upp den baserat på att det är kallare på natten eller hur det är på dagarna när vi är hemma?

På grafen så ser ni bör-värdet i form av den gula linjen på 23 grader.

Perfa76 jag hade missat ditt meddelande om att logga framledning. Skall se om jag kan hålla lite koll på det i natt...Om inte IVT hade varit kvar på 1900-talet så kunde de ju publicerat det med MQTT eller liknande för konsumering men icke :)
« Senast ändrad: 18 december 2021, 09:27:19 av mvjt »
Villa från 1977 i 1,5 plan (150 kvm). Halland. Övervåning direktverkande el. Nedervåning konverterad till Uponor golvvärme (85-90 kvm). IVT Geo 508C kopplad till IVT 100l arbetstank (4 rör). 180m borrhål.

Utloggad mvjt

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 170
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT Geo 508C - Skall den nattsänka?
« Svar #18 skrivet: 18 december 2021, 21:12:25 »
En annan sak som är intressant är att den nu kör 40 grader framledning i +5 graders utetemperatur. När DUT/-18 är satt till 42 grader...Antingen så har det med rumsreglering att göra (står på 1) eller så har det med att pumpen är konfigurerad för arbetstank...Är jag rätt ute?
Villa från 1977 i 1,5 plan (150 kvm). Halland. Övervåning direktverkande el. Nedervåning konverterad till Uponor golvvärme (85-90 kvm). IVT Geo 508C kopplad till IVT 100l arbetstank (4 rör). 180m borrhål.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!