Författare Ämne: IVT Greenline C5 -98 grafer  (läst 4047 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30345
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT Greenline C5 -98 grafer
« Svar #15 skrivet: 27 augusti 2021, 09:52:12 »
KB sjunker en liiiten aning när framledning sjunker, detta beror på att COP ökar med lägre framledning och mer effekt tas från borran.
Jämför med KB-temp i slutet av perioden då kompressorn stannar av nån anledning (efter att ha gått nonstop i 3 dagar).
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9864
  • Karma +19/-4
SV: IVT Greenline C5 -98 grafer
« Svar #16 skrivet: 27 augusti 2021, 10:00:51 »
Det verkar som om elpatronen inte ger mer effekt när utetemperaturen går under -10. Elpatronen går in 23 gånger på 4 timmar oavsett utetemperatur. Tyvärr går det inte att se hur lång tid elpatronen är inkopplad varje gång den går in. Det borde betyda att när det är kallare än -10 går det inte att bibehålla önska innetemperatur om elpatronens inkopplingstid är konstant.

Jag tycker att hetgastemperaturen är lite väl hög i förhållande till värmebärartemperaturerna. Det kan vara givarfel, det kan vara lite sliten kompressor. 

Nja, KB-ut sjunker faktiskt när framledningstempen går ned, det indikerar att kompressorn går MER när effektbehovet i huset minskar.

Såvitt jag kan förstå går kompressorn hela tiden bortsett från några timmar i slutet av mätperioden. I annat fall skulle det vara stora hack i kurvan för hetgastemperaturen. Att KBut sjunker beror enligt min mening på att pumpen ger högre effekt vid lägre framledningstemperatur. Det medför att värmeuttaget från köldbäraren ökar med lägre KBut som följd. (Jaha, Carl hann före med det påpekandet).

5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9864
  • Karma +19/-4
SV: IVT Greenline C5 -98 grafer
« Svar #17 skrivet: 27 augusti 2021, 10:15:56 »
Gällande borrhålet är det definitivt för litet för 200m2 hus. Känns lite svårt att räkna hem ytterligare ett till borrhål när denna maskin havererar. Så det blir nog en ny "minimaskin" gärna 3-fas dock.


Tänk på att eltaxorna kan ändras radikalt. På en del ställen har man redan infört avgifter som baseras på högsta uttagen effekt under en tidsperiod. Då är det inte roligt med en elpatron som går in. I det här fallet behövs elpatron redan vid plusgrader ute enligt vad jag kan förstå.

Sen är radiatorsystemet inte lämpat för en värmepump, värmebärartemperaturerna är höga, men det är besvärligt att göra något åt det. Det är i alla fall duktigt av kompressorn att ha klarat av att arbeta så många år under så tuffa förhållanden.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35853
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: IVT Greenline C5 -98 grafer
« Svar #18 skrivet: 27 augusti 2021, 10:20:15 »
KB sjunker en liiiten aning när framledning sjunker, detta beror på att COP ökar med lägre framledning och mer effekt tas från borran.
Jämför med KB-temp i slutet av perioden då kompressorn stannar av nån anledning (efter att ha gått nonstop i 3 dagar).

Hade missat de där stoppen helt.  DSdascxas
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad flaektrem

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT Greenline C5 -98 grafer
« Svar #19 skrivet: 27 augusti 2021, 17:07:16 »
Nu har jag zoomat in över dom där 3 hajfenorna till höger. Så ser ni mer i detalj vad som händer.
Kompressorn går i princip konstant men slår av emellanåt, troligen för att den tvingas upp i för hög temp.

Citera
Jag tycker att hetgastemperaturen är lite väl hög i förhållande till värmebärartemperaturerna. Det kan vara givarfel, det kan vara lite sliten kompressor. 
Som svar på detta så stämmer nog hetgasen väldigt bra med verkligheten.
Använder kapslade DS18B20 givare med värmepasta och buntband mot hetgasröret (Brevid VPs egna givare). Dessutom är alla givare kalibrerade i vattenbad vid olika temperaturer innan montering. Jag använde min Sous Vide cirkulator för detta.

Idag testade jag att ändra "Tillskott timer" från 60 till 120 minuter. Inte helt med på dess funktion men. Någon som vet?

Så, vad säger ni? Era teorier är intressanta att läsa

« Senast ändrad: 27 augusti 2021, 17:13:26 av flaektrem »

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9864
  • Karma +19/-4
SV: IVT Greenline C5 -98 grafer
« Svar #20 skrivet: 27 augusti 2021, 18:22:33 »
Idag testade jag att ändra "Tillskott timer" från 60 till 120 minuter. Inte helt med på dess funktion men. Någon som vet?


Troligen fungerar det som på min något nyare pump. När pumpen startar börjar tillskottstimern räkna ner. Om börvärdet på returtemperaturen nås inom den inställda tiden händer inget. Har börvärdet inte uppnåtts bör elpatronen kopplas in. På min pump med REGO 600 som styrsystem är det lite mer komplicerat men jag tror inte det fungerar på det sättet i det här fallet. Det här gäller första gången efter en kompressorstart elpatronen kopplas in så inställningen av tillskottstimern spelar ingen roll när den väl har kopplats in första gången efter en start.

Vet inte hur det fungerar i det aktuella fallet med in- och urkoppling av elpatronen när timern har räknat ner till noll. På min pump finns det fler parametrar att ställa in.  Det är lite konstigt att det under -10 ute är konstant antal elpatronstarter per timme oavsett utetemperaturen. Möjligen kan det vara så att elpatronen kopplas in när börvärdet på returen minus kopplingsdifferensen/4 underskrids och kopplas ur när returtemperaturen överstigen börvärdet plus kopplingsdifferensen/4.

På min pump är 48 grader högsta tillåtna returtemperatur. Blir den högre stannar pumpen. Undrar om det inte är det som har hänt. När den har stannat kan den inte starta igen förrän en viss tid har gått, det verkar vara 15 minuter i det här fallet.

Jag använder samma typ av temperaturgivare och har fullt förtroende för dem. 
 
« Senast ändrad: 27 augusti 2021, 18:40:18 av Roland »
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad flaektrem

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT Greenline C5 -98 grafer
« Svar #21 skrivet: 27 augusti 2021, 20:05:33 »
Det stämmer, det är 15 minuter spärr på återstart.
Jag tror det är 48 grader på min med, har inte manualen framför mig just nu.

Då kanske det var dumt att öka hastighet på VB CP? Jag menar att då kommer den ju lättare upp i dom där 48 graderna på returen, eller tänker jag fel?
Kanske skulle sätta en fläktkonvektor på returen precis innan VP för att hålla nere temperaturen på returen.

Fast när jag får upp en LLVP som tar hela övervåningen så kommer bergvärmen kunna slappna av lite iom att jag kan sänka kurvan. Jag bör inte nå upp i så höga returtemperaturer då.


Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9864
  • Karma +19/-4
SV: IVT Greenline C5 -98 grafer
« Svar #22 skrivet: 28 augusti 2021, 12:41:05 »

Då kanske det var dumt att öka hastighet på VB CP? Jag menar att då kommer den ju lättare upp i dom där 48 graderna på returen, eller tänker jag fel?
Rätt tänkt!
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Olle61

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1481
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: IVT Greenline C5 -98 grafer
« Svar #23 skrivet: 29 augusti 2021, 14:05:30 »
Om man vill ha lägre effekt på elpatronen kan man koppla ur en fas till den.
Den är Y-kopplad utan ansluten nolla, med en fas bortkopplad blir det två element i serie med 200V över varje.

Annars kan man dra fram nollan till elpatronen och välja en, två eller tre faser för två, fyra eller sex kW

14000 kWh per år låter ju bra. Vad hände med den nya FTX, blev det skillnad i förbrukning?
Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.

Utloggad flaektrem

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT Greenline C5 -98 grafer
« Svar #24 skrivet: 29 augusti 2021, 17:19:12 »
Jag tror jag låter elpatronen vara, skall även ställa tillbaka VB CP så allt är som det har varit senaste åren, det har ju fungerat bra.
Väntar ut den gamle C5ans död innan jag börjar optimera.

Jag har inte märkt någon ökad förbrukning efter byte till FTX. Var självdrag innan.
Skillnaden är att jag nu med kontrollerat flöde ventilerar samtliga rum, totalt 70l/s.
Var ju definitivt lägre luftomsättning med självdrag. Dessutom fungerade det bara när det var kallt ute och ja, totalt värdelöst förövrigt.
Jag fick alltså betydligt förbättrad ventilation, till en ej märkbar skillnad i energiförbrukning.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!