Hej,
Har en 1215-10. Installerad 2004 med ett borrhål som inte är registrerat.
Har alltid haft dyra elräkningar och kallt inne på vintern.
Nu efter att en huvudsäkring gick fick jag felsöka lite och Kom fram till att växelventilen fungerade inte. Ny utbytesinsats och värmen fungerar normalt igen.
Bläddrade runt lite på forumet och ni pratar om delta t?
Har nu sänkt till läge 1 på cirkpumpen samt sänkt hastigheten på min externa cirkpump. Skillnad mellan VB fram och VB retur är nu 6-7 grader.
Men man ska även ställa flödet på varje radiator?
Såg även att mina värden för KB verkar vara åt skogen, se bifogad bild.
Är det bara att byta givare 86+87, eller ska jag mäta något innan?
Mvh

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4478
  • Kön: Man
SV: KB f KB r och lite annat
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2019, 15:57:08 »
Hej!
Ta gärna bilder på alla menyer när värmepumpen går. (och har gått c:a 10 minuter)
« Senast ändrad: 03 februari 2019, 16:12:33 av bopakoster »
2 vuxna i 150m2 enplansvilla med inredd vindsvåning byggd 1939 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt energiåtgången från 45 till 9MWh/år

Utloggad Växelventilen

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: KB f KB r och lite annat
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2019, 18:28:30 »
Har minus 10 nu, men givaren säger minus 6.

Utloggad Växelventilen

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: KB f KB r och lite annat
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2019, 18:30:00 »
Värdena på KB har inte rört sig.

Utloggad DonPablo

  • Absolut ingen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 903
  • Kön: Man
SV: KB f KB r och lite annat
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2019, 05:57:58 »
byt givare 518722 originalnummer, mycket vanligt att de visar fel. byt hela givaren med kontakt och allt, och isolera om rören, så du slipper kondensläckor
125kvm 1/½ plans hus med en Nibe F1245-6 cu kopplad mot Nibe ukv100, och radiatorer, samt ivt LLVP som värmer garaget.
Värmepumpar i all ära, pillar mest i nibe, har du någon fråga, hör gärna av dig, svarar i mån av tid!

Utloggad Växelventilen

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: KB f KB r och lite annat
« Svar #5 skrivet: 04 februari 2019, 07:01:52 »
byt givare 518722 originalnummer, mycket vanligt att de visar fel. byt hela givaren med kontakt och allt, och isolera om rören, så du slipper kondensläckor

Hej,
Den givaren med artikelnummer 518722. Vilken position har den?
Är det samma givare till 86 + 87?

Såg att numret du refererar till är givare varmvatten. 518721 måste du mena?
Mvh
« Senast ändrad: 04 februari 2019, 07:18:22 av Växelventilen »

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3509
  • Kön: Man
SV: KB f KB r och lite annat
« Svar #6 skrivet: 04 februari 2019, 10:28:38 »
Hej! Vad jag vet har alla givare samma värden (3 kohm@25C). Brukar i så fall vara tempergivare för hetgas från kompressorn som kan skilja. Senare årsmodeller av NIBE har ett annat värde (10 kohm@25C) på givarna än tidigare.
« Senast ändrad: 04 februari 2019, 10:35:04 av Josth »
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 2 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Växelventilen

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: KB f KB r och lite annat
« Svar #7 skrivet: 04 februari 2019, 10:32:34 »
Hej! Vad jag vet har alla givare samma värden (3 kohm). Brukar i så fall vara tempergivare för hetgas från kompressorn som kan skilja. Senare årsmodeller av NIBE har ett värde (10 kohm) på givarna än tidigare.
Har beställt givare för KB nu. Var samma artikelnummer på in och ut. Position 86 och 87 i manualen.

Utloggad Växelventilen

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: KB f KB r och lite annat
« Svar #8 skrivet: 06 februari 2019, 11:39:44 »
Nu är givarna bytta.
Hade -6 och 0 på givarna nu vid ca 17 minus ute.
Är det dåligt?

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 8126
SV: KB f KB r och lite annat
« Svar #9 skrivet: 06 februari 2019, 12:03:26 »
Lite väl stor skillnad mellan temperaturerna in/ut. Öka hastigheten på köldbärarpumpen ett snäpp.

Var ligger huset? Det påverkar köldbärartemperaturerna.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Växelventilen

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: KB f KB r och lite annat
« Svar #10 skrivet: 06 februari 2019, 12:06:58 »
Lite väl stor skillnad mellan temperaturerna in/ut. Öka hastigheten på köldbärarpumpen ett snäpp.

Var ligger huset? Det påverkar köldbärartemperaturerna.

Hur stor ska diffen vara och varför?
Om jag ställer upp cirkpumpen så bör siffrorna jämnas ut?

Utloggad DonPablo

  • Absolut ingen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 903
  • Kön: Man
SV: KB f KB r och lite annat
« Svar #11 skrivet: 06 februari 2019, 16:40:40 »
Diffen bör ligga på 3-4 grader, höj farten på pumpen, den ligger säkert på 2an nu.
125kvm 1/½ plans hus med en Nibe F1245-6 cu kopplad mot Nibe ukv100, och radiatorer, samt ivt LLVP som värmer garaget.
Värmepumpar i all ära, pillar mest i nibe, har du någon fråga, hör gärna av dig, svarar i mån av tid!

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 8126
SV: KB f KB r och lite annat
« Svar #12 skrivet: 06 februari 2019, 16:54:30 »
Hur stor ska diffen vara och varför?
Det beror på vad det är för typ av köldbärarpump. En modern elsnål cirkulationspump ger förmodligen bäst COP i läget för högsta fart, annars är 3-4 grader ett ett bra riktvärde.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Växelventilen

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: KB f KB r och lite annat
« Svar #13 skrivet: 06 februari 2019, 21:34:12 »
Det beror på vad det är för typ av köldbärarpump. En modern elsnål cirkulationspump ger förmodligen bäst COP i läget för högsta fart, annars är 3-4 grader ett ett bra riktvärde.
Har 3-4 graders skillnad nu. Pumpen är ställd på hastighet 4.
Finns det något mer man kan göra för att minska elförbrukningen?
Gradminuter?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi ppnar din e-postklient
 


Annonser

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Värmepumpar i Stockholm
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Click Here!
Click Here!
Annonsera här
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?

Use CS Theme