Hallå,
Jag försöker (som många andra) spara lite el i dessa tider. Efter att ha läst på här på forumet så har jag gjort en del förändringar. Jag har satt övre elpatron till 0, då den hela tiden gick in, även vid plusgrader ute. Effekten blev såklart mindre varmvatten, så jag har försökt höja börvärde i nedre pannan och härmat erp:s inställningar som jag läst i gamla trådar. Dock är det fortfarande för lite varmvatten. Dessutom när tempen sjunker ute så verkar inte VP riktigt hinna med och t.ex i morse låg övre Panna på 35(45) och Panna nedre på 33(47). Duschande familjemedlemmar missnöjda...
Däremot hålls huset varmt och bra, vi har temp mellan 20-21 vilket vi vill ha.
En idé jag har nu är att slå på elpatron igen men sänka övre pannans börvärde så mycket att den aldrig går igång utan når sitt värde bara av VP, sen använda endast extra VV för att slå på patronen. Finns det något övrigt problem med att göra så?
Eller om det finns något annat alternativ som funkar för andra som vill minska sin förbrukning men slippa isduschar?
Hus: 190kvm i Halland. EcoEl/EcoAir 107.
Inställningar
Produkt | EcoAir |
Värmepump | tillåten |
Rumsgivare | ja |
Elpanna c | 45 |
Elpanna max kW | 0.0 |
Elpanna nedre c | 60 |
Elpanna nedre kW | 6 |
Fördr shunt | 40 |
Huvudsäkring A | 20 |
Extra VV min | 30 |
Extra VV elpanna c | 60 |
Min utetemp c | -15 |
|
Max framledn c | 55 |
Min framledn c | 23 |
Huskurva | |
Lutning | 40 |
Justering | -5 |
|
Sommardrift | 16 |
VP max c | 55 |
VP min | 40 |
Stopp hetgas | 120 |
Diff start/stopp c | 7 |
Startfördröjning | 10 |
Historisk driftinfo
Drifttid 24h | 12:42 |
Starter /24h | 17 |