Skrivet av: linus.nordin
« skrivet: 02 maj 2022, 08:49:20 »Efter samtal med CTC
Det går att komma åt värmekurva/justering
Avancerat -> Inställningar -> Värmesystem -> Värmesystem 1 -> Värmekurva -> Återställ -> OK
Där får man sen fram kurvlutning och kurvjustering, som sen går att finjustera (under Finjustering ett steg bakåt)
Efter uppdatering gick alla kurvinställningar tillbaka till default för pumpen (50/0 i mitt fall), men under Återställ fanns mina gamla värden kvar, vilka återigen blev aktiva efter att ha valt OK där
Min bms/modbus-modul rapporterade hela tiden mina gamla (43/-4) fastän default kördes (fram tills dess jag var in under Återställ och valde OK där)