Skrivet av: Lexus
« skrivet: 17 december 2022, 16:19:41 »Med ett medel U-värde på 2,5 W/m²K så är transmissionsförlusterna 2,8 kW. vid rumstemp +16° och utetemp -14°.
Ventilationsförlusterna vid 0,35 l/s*m² är 1,9 kW.
Tillsammans ger det ett effektbehov på 4,7 kW.
Värmepumpen kan med 3 kW tillskott samt 0,85 kW till kompressorn, borde värmepumpen leverera över 5,5 kW.
35° på framledningen borde klara att både hålla och öka rumstempen vid +16°. Det är samma kyleffekt på golvslingorna som 41° på framledningen och 21° rumstemp.
Noterat att värmebärarpumpen går på 100% men att deltaT är 7°, vilket känns mystiskt. Finns det en extern cirkpump med tillhörande bypass?